Тема: Выход из строя аккумулятора в ПЛК100

  1. #1

    По умолчанию Выход из строя аккумулятора в ПЛК100

    Как будет вести себя ПЛК100 при выходе из строя аккумулятора? Контролер 2013 года выпуска. Если экстренно не получиться найти замену, то какие есть варианты?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    04.09.2012
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    223

    По умолчанию

    Даже раньше бывают сохнут. Вот недавно снял, из 7 конденсаторов платы питания высохло 5. 2017 год производство ПЛК, с весны 2018 в работе.
    И вообще по старым ПЛК100 с таблетками LIR 2466, у техподдержки спросил как быть то когда сдохнут?
    Ответ: мы эти аккумуляторы не продаем, где хотите там и покупайте, ЭТО НЕ НАША ПРОБЛЕММА.
    Как то так.

  3. #3

    По умолчанию

    ПЛК 154 производства 2010 года, все конденсаторы целые, замена аккумуляторов с Али в 2019 году.
    Всё работает дальше. Размеры до 30х30 мм влезают.
    Если надо срочно сделать, любой литиевый 18650 от старых ноутбуков (3,7 В , 150-750 мА) на время можно поставить 1 штуку, припаять и снаружи корпуса прикрутить
    https://aliexpress.ru/item/400135143...0%23233228%235
    https://aliexpress.ru/item/400136055...0%23233228%238
    https://aliexpress.ru/item/400090833...cket_id=257426
    Последний раз редактировалось kondor3000; 05.01.2022 в 17:30.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    super100
    При дохлом акке сбрасываются в нули все ретайны и данные регистров в модбас-слейв в момент снятия питания с ПЛК.
    Я менял на плоские акки со встроенной платой защиты. Емкость 300-500мА\ч.
    Что-то типа такого:
    Вложение 58611
    Родной акк выпаивается, припаивается новый, физически закрепляется например на соплеклей, либо на очень липучий двусторонний скотч, но так, что бы не закрыть какие-либо элементы, особенно микросхемы.
    Кроме того, в конфиге ПЛК ставил время работы от акка 2 сек вместо заводских 6 сек.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 04.01.2022 в 14:04.

  5. #5

    По умолчанию

    Только панель оператора слейвом подключена. Выходит без аккумулятора только одна панель не будет работать а на остальное не повлияет? retain не используется.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    super100
    Без акка работать будет все. Но не будет ничего запоминать при выключении.
    Там алгоритм такой - система видит пропажу питания, переходит на питание от акка, но не столь для выполнения программы, сколь для сохранения переменных на внутренней флеш-памяти, по окончании процедуры система выключается. Если акк мертвый, то этот алгоритм не выполняется, потому что питание пропадает прежде.

Похожие темы

  1. Подскажите тип аккумулятора ПЛК100
    от sergeykrylov в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.08.2019, 16:19
  2. Тип аккумулятора в ПЛК100 и его замена
    от Александр Суханов в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 28.11.2018, 11:49
  3. выход из строя мву8
    от Alor в разделе Мх110
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.02.2010, 22:55
  4. выход из строя мву8
    от Alor в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.02.2010, 22:55
  5. Вышел из строя выход ПЛК
    от den в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 08.12.2008, 09:33

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •