Тема: Помогите разобраться с аналоговыми входами модуля ПРМ!

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию Помогите разобраться с аналоговыми входами модуля ПРМ!

    Добрый день, уважаемые форумчане. Помогите разобраться. Выполняю проект многоканального терморегулятора при этом использую ПР-200 в связке с модулем расширения ПРМ-3. Датчики температуры непосредственно заводу на модуль расширения ПРМ. Встал вопрос передачи измеренных значений с модуля ПРМ на панель оператора СП-307. Подскажите как передать данные по интерфейсу rs-485 с аналоговых входов модуля расширения на панель. Карту регистров на модуль не нашел, а в карте регистров на ПР-200 данных об аналоговых входах нет. Заранее спасибо.

  2. #2
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,823

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей КИПОВЕЦ Посмотреть сообщение
    Добрый день, уважаемые форумчане. Помогите разобраться. Выполняю проект многоканального терморегулятора при этом использую ПР-200 в связке с модулем расширения ПРМ-3. Датчики температуры непосредственно заводу на модуль расширения ПРМ. Встал вопрос передачи измеренных значений с модуля ПРМ на панель оператора СП-307. Подскажите как передать данные по интерфейсу rs-485 с аналоговых входов модуля расширения на панель. Карту регистров на модуль не нашел, а в карте регистров на ПР-200 данных об аналоговых входах нет. Заранее спасибо.
    в карте регистров на ПР-200 данных об аналоговых входах нет
    Не понятное утверждение, регистры аналоговых входов ПР200 есть в руководстве
    Захват-01.png

    Карту регистров модуля не искал, но кто мешает сделать так?
    Захват-05.png

    Захват-04.png
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей КИПОВЕЦ Посмотреть сообщение
    Добрый день, уважаемые форумчане. Помогите разобраться. Выполняю проект многоканального терморегулятора при этом использую ПР-200 в связке с модулем расширения ПРМ-3. Датчики температуры непосредственно заводу на модуль расширения ПРМ. Встал вопрос передачи измеренных значений с модуля ПРМ на панель оператора СП-307. Подскажите как передать данные по интерфейсу rs-485 с аналоговых входов модуля расширения на панель. Карту регистров на модуль не нашел, а в карте регистров на ПР-200 данных об аналоговых входах нет. Заранее спасибо.
    Данные с ПРМ-1/3 не транслируются автоматом в регистры модбас, их необходимо создать самостоятельно, и далее в зависимости от того кто мастер читать или писать на панель.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  4. #4

    По умолчанию

    Правильно ли я понял, что нужно транслировать выходной сетевое переменной как в примере у petera?

  5. #5
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,161

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей КИПОВЕЦ Посмотреть сообщение
    Правильно ли я понял, что нужно транслировать выходной сетевое переменной как в примере у petera?
    Мне обычно хватает диапазона INT(UINT), тогда передаю одним целочисленным регистром, короче, в два раза меньше регистров потребуется!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей КИПОВЕЦ Посмотреть сообщение
    Правильно ли я понял, что нужно транслировать выходной сетевое переменной как в примере у petera?
    Все верно, для дискретных сигналов модуля ПРМ-1 был пример https://www.youtube.com/watch?v=NYB9QbFuRfo, для аналоговых берем в нужном формате float или INT и присваиваем адрес, дальше панель обращается по этому адресу, это если ПР слейв, если ПР мастер то отправляем регистр в нужный адрес на панель.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

Похожие темы

  1. Определение аналоговыми входами сопротивления
    от CAHEK в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.08.2019, 22:03
  2. ПЛК 154 ИМ, проблема с аналоговыми входами.
    от RomanR в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 26.03.2017, 05:17
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.02.2015, 10:55
  4. ПР110 с аналоговыми входами!
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 20.11.2012, 21:12
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 18.07.2012, 19:49

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •