Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 24

Тема: Странная зависимость

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    823

    По умолчанию Странная зависимость

    Имеется два нагревателя, находящихся снаружи помещения. Нагреватели разнесены друг от друга на расстояние около 20 метров. Установлено три датчика температуры с интерфейсом RS-485. Два датчика контролируют температуры нагревателей, третий - наружную температуру. При рассмотрении графика, полученного с облака наблюдается странная зависимость наружной температуры от включенного первого нагревателя (нагреватели работают поочередно). При работе второго нагревателя наружная температура стабильная. Как только включается первый нагреватель, наружная температура повышается. Все бы ничего, но датчик наружной температуры расположен ближе к второму нагревателю, а не к первому. Как может такое быть при интерфейсе Modbus?!

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	1.png 
Просмотров:	94 
Размер:	52.5 Кб 
ID:	58588

  2. #2

    По умолчанию

    Изменение показаний мгновенное или постепенное?

  3. #3
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,161

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ollema Посмотреть сообщение
    Имеется два нагревателя, находящихся снаружи помещения. Нагреватели разнесены друг от друга на расстояние около 20 метров. Установлено три датчика температуры с интерфейсом RS-485. Два датчика контролируют температуры нагревателей, третий - наружную температуру. При рассмотрении графика, полученного с облака наблюдается странная зависимость наружной температуры от включенного первого нагревателя (нагреватели работают поочередно). При работе второго нагревателя наружная температура стабильная. Как только включается первый нагреватель, наружная температура повышается. Все бы ничего, но датчик наружной температуры расположен ближе к второму нагревателю, а не к первому. Как может такое быть при интерфейсе Modbus?!

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	1.png 
Просмотров:	94 
Размер:	52.5 Кб 
ID:	58588
    Может температура нагревателей чем-то регулируется? Тогда понятно, если просто пускателем нагреватели включаются(без регулятора с ШИМ(ФИМ)), тогда не очень понятно!
    И, как я понимаю, отклонение в предела допустимой погрешности измерения, то есть - всё нормально!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    823

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Изменение показаний мгновенное или постепенное?
    Шаг выборки 1 мин. По графику видно, как только включается первый нагреватель, температура наружная поднимается и колеблется. А при выключении первого нагревателя и включении второго - наружная температура опускается и стабильна.

    В общем то работает все замечательно, меня сам факт интересует - как такое возможно? Нагреватели работают в режиме ON-OFF. При перелете заданной температуры отключается, после остывания включается. Через час один выключается, второй включается, потом опять меняются.
    Последний раз редактировалось Ollema; 02.01.2022 в 18:12.

  5. #5

    По умолчанию

    От чего питаются датчики? Возможно, включение нагревателей как-то влияет на питание? Хорошо бы замерить.

  6. #6

    По умолчанию

    Нагреватели улицу греют ? Может направление ветра такое, что нагретый воздух сносится от первого нагревателя в сторону датчика температуры наружного воздуха.
    Последний раз редактировалось IVM; 02.01.2022 в 19:37.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    823

    По умолчанию

    Все датчики запитаны от пр200. Оно же и опрашивает и передает данные через шлюз в облако. Нагреватели - газовые горелки, потребление электроэнергии мизерное.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    823

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Нагреватели улицу греют ? Может направление ветра такое, что нагретый воздух сносится от первого нагревателя в сторону датчика температуры наружного воздуха.
    Мысль здравая, но первый нагреватель за много метров от датчика наружной температуры, а второй рядом.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ollema Посмотреть сообщение
    Мысль здравая, но первый нагреватель за много метров от датчика наружной температуры, а второй рядом.
    Датчик наружного воздуха между нагревателями стоит ?

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    823

    По умолчанию

    Скорее всего происходит следующее: нагреватели сообщаются единым каналом. У каждого нагревателя свой вентилятор. И когда второй выключен, а первый гонит воздух, то некоторая утечка со второго долетает до датчика наружного воздуха. А когда работает второй вентилятор, он втягивает воздух и соответственно этой утечки нет.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. странная логика в ФБ COM_SERVICE
    от Ian в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.06.2021, 06:38
  2. Странная работа PID
    от skinnbatter в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.11.2018, 12:59
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.05.2017, 15:08
  4. странная работа буста
    от Andrupel в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.09.2012, 10:16
  5. странная синтаксическая ошибка
    от alhoresm в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 23.06.2011, 21:10

Ваши права