Имеется два нагревателя, находящихся снаружи помещения. Нагреватели разнесены друг от друга на расстояние около 20 метров. Установлено три датчика температуры с интерфейсом RS-485. Два датчика контролируют температуры нагревателей, третий - наружную температуру. При рассмотрении графика, полученного с облака наблюдается странная зависимость наружной температуры от включенного первого нагревателя (нагреватели работают поочередно). При работе второго нагревателя наружная температура стабильная. Как только включается первый нагреватель, наружная температура повышается. Все бы ничего, но датчик наружной температуры расположен ближе к второму нагревателю, а не к первому. Как может такое быть при интерфейсе Modbus?!

Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	1.png 
Просмотров:	95 
Размер:	52.5 Кб 
ID:	58588