Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 24

Тема: Странная зависимость

  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    833

    По умолчанию

    Всем спасибо

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ollema Посмотреть сообщение
    Скорее всего происходит следующее: нагреватели сообщаются единым каналом. У каждого нагревателя свой вентилятор. И когда второй выключен, а первый гонит воздух, то некоторая утечка со второго долетает до датчика наружного воздуха. А когда работает второй вентилятор, он втягивает воздух и соответственно этой утечки нет.
    А почему первый вентилятор гонит воздух, а второй втягивает ? Вентиляторы в разные стороны вращаются ?

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    833

    По умолчанию

    Нет, первый гонит воздух - он втягивает, второй в это время остановлен. Через час наоборот - первый остановлен, второй вращается и втягивает воздух.

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,652

    По умолчанию

    датчик Т воздуха посадите на отдельный канал ПР и проверьте

  5. #15
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,237

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    датчик Т воздуха посадите на отдельный канал ПР и проверьте
    Это как, ПР переделать?
    У ПР один встроенный источник питания =24В.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 02.01.2022 в 22:44.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #16
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    833

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    датчик Т воздуха посадите на отдельный канал ПР и проверьте
    На какой отдельный канал? На другой интерфейс 485? А для чего? Не, мужики, тут ни питание так влиять не может, ни цифровая передача тем более. Выше мной озвученная гипотеза наиболее вероятна, я бы 90% дал.

  7. #17

    По умолчанию

    глобально вариантов два
    теплоперенос с первой горелки, влияние питалова/помех на показания датчика наружки и вмешательство злобных иноплонетян
    три, говорите ? ... ну точно плонетяне вмешались
    .....
    можно сотворить некую временную защиту от переноса для проверки
    из подручных палок и ...

  8. #18
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,652

    По умолчанию

    Ollema звиняйте, вы все датчики по RS485 читаете?, я думал на аналоговых входах они висят...

  9. #19
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    833

    По умолчанию

    Ноу проблем

  10. #20
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    917

    По умолчанию

    При передаче показаний по цифре (485), остается 2 варианта:
    1. Физически первый нагреватель влияет на датчик наружной температуры (роза ветров, но нагреватели на всос ставят, а не на выдув, тут не понятно, может сифонит).
    2. Ошибка в программе, которая не верно обрабатывает датчик при включенном нагревателе.
    ЗЫ. Для проверки, подключите к датчику наружной температуры 50 метров кабеля и отнесите его в сторону от обоих вентиляторов.
    Последний раз редактировалось keysansa; 04.01.2022 в 18:47.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. странная логика в ФБ COM_SERVICE
    от Ian в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.06.2021, 06:38
  2. Странная работа PID
    от skinnbatter в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.11.2018, 12:59
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.05.2017, 15:08
  4. странная работа буста
    от Andrupel в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3