Показано с 1 по 8 из 8

Тема: ДТСхх5М.RS + HMI Weintek

  1. #1

    По умолчанию ДТСхх5М.RS + HMI Weintek

    Здравствуйте!
    Никак не удается "подружить" панель Weintek с датчиком ДТСхх5М.RS. ОВЕН Конфигуратор видит, а панель ни в какую.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Системные настройки.PNG 
Просмотров:	88 
Размер:	29.7 Кб 
ID:	58585
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Переменная.PNG 
Просмотров:	74 
Размер:	11.6 Кб 
ID:	58584

  2. #2

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    2200 - это адрес регистра температуры в DEC, а не в HEX.
    Так что "16#" указывать не нужно.

    Кроме того, нужно указать 4x вместо 3x.

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	01-01-2022 19-38-45.png 
Просмотров:	93 
Размер:	155.2 Кб 
ID:	58586
    16# - это адрес устройства. Благодарю, попробую 4х

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    2200 - это адрес регистра температуры в DEC, а не в HEX.
    Так что "16#" указывать не нужно.

    Кроме того, нужно указать 4x вместо 3x.

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	01-01-2022 19-38-45.png 
Просмотров:	93 
Размер:	155.2 Кб 
ID:	58586
    Ошибка связи пропала, но корректного отображения температуры все равно нет

  5. #5

    По умолчанию

    Корректного - это как?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Корректного - это как?
    Сейчас показывает какую-то ерунду, показания скачут от 0 до 2700

  7. #7

    По умолчанию

    Разобрался, всем спасибо за помощь!
    В Weintek нужно было использовать тип чтения 5x для значения 32-bit

  8. #8

    По умолчанию

    Или настроить правильную перестановку байт.

Похожие темы

  1. ПР200 и Weintek
    от Melot в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.05.2021, 17:17
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 01.03.2021, 16:41
  3. ПЛК110 [M02] и Weintek
    от deniska13 в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.11.2019, 08:50
  4. Связь-ПЛК-110-с-Weintek
    от PotokU в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.06.2017, 14:51
  5. Связь ПЛК и Weintek
    от Ильнур в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 19.08.2015, 14:00

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •