Подскажите пожалуйста как при помощи пр200 управлять 3хфазным твердотельным реле с управляющим сигналом 3-32 vdc. Что надо докупить? Как подключить?
Подскажите пожалуйста как при помощи пр200 управлять 3хфазным твердотельным реле с управляющим сигналом 3-32 vdc. Что надо докупить? Как подключить?
А сколько у вас ТТР, короче, у ПР200 есть модификация с 4 транзисторными выходами вместо 2 аналоговых, такая модификация больше других подходит для управления вашим ТТР!
https://owen.ru/product/pr200/modifications
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Смотря как управлять. Если относительно не часто требуется включать-выключать, то любое ПР200 можно использовать - подключив релейный выход на 24В. Если же будет ШИМ управление, тогда либо модификацию с транзисторными ключами на выходе, либо можно самому поколхозить, выпаяв реле и использовать его сигнал включения.
Когда-то давно на форуме писал, что: 1 трехфазное ТТР хорошо, но 3 однофазных ТТР лучше.
Спасибо. Уже второй день курю форум (в т. ч инет) , все ищу способ регулировки данной моделью пр200 через выходы К управляющим сигналом трехфазного ттр 3...32 VDC от kippribor (управление мощностью 3хфазного тэна 6 кВт) . Я так понял в owen logic нужно к выводам К подключить Шим генератор? Встроенный источник в Пр200 на 24В справится ли? Не могли бы, если Вас не затруднит, набросать схемку в owen logic? Мне не понятием сам принцип регулировки управляющего сигнала. В идеале в Пр200 задавать мощность Тэна в процентах.
Ничего там не надо дополнительно придумывать, у транзисторных выходов имеется встроенный аппаратный ШИМ, насколько я знаю!
И не забудьте радиаторы и теплопроводящую пасту прикупить, надеюсь, это укладывается в ваш бюджет?!
Встроенный в ПР источник питания справится, он на 100 мА рассчитан, но я бы предпочёл отдельный БП и ПР с питанием =24В.
Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.01.2022 в 13:35.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
А нужно использовать именно ПР ? Если просто греть одну емкость с жидкостью, почему не измерители-ПИД-регуляторы, например:
https://owen.ru/product/trm500
https://owen.ru/product/trm10
и т.п.?
mahdamar
Варианты:
1. Использовать ПР с транзисторными выходами.
2. Модернизировать имеющееся ПР с релейным выходом. На канале, предназначенном для управления ТТР удалить реле, "обмоточные" контакты вывести наружу. Напряжение для включения встроенного реле вполне хватает для включения внешнего ТТР.
3. Для терморегулятора использовать внешний прибор с ПИД-регулированием. Например ТРМ500.
---
В принципе можно ничего не добавлять, питание +24В завести на один из контактов релейного выхода, второй контакт и 0В подать на управление ТТР. Но в этом случае резко падает надежность, так как реле в ПР будет часто срабатывать, что приведет к ускоренному его износу. И еще повезет, если реле просто перестанет включать. Гораздо хуже если оно залипнет.
Просто подавать какую то мощность на нагреватель - это же пальцем в небо тыкать. Контроль температуры разве не необходим? И тут возникает вопрос о необходимой точности поддержания температуры. Ну и дальше от этого и плясать.