Тема: Управление твердотельным реле через пр200

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Santi Посмотреть сообщение
    А нужно использовать именно ПР ? Если просто греть одну емкость с жидкостью, почему не измерители-ПИД-регуляторы, например:
    https://owen.ru/product/trm500
    https://owen.ru/product/trm10
    и т.п.?
    Да, мне надо мощность нагрева регулировать: с начало на все 6 кВт, потом снизить мощность до какой то величины и держать её без всяких датчиков. В будущем планирую уже дорабатывать и добавлять: управление клапанами, отдельно сушильно-вялочный шкаф и коптильню с электростатикой. Я так понял в пр200 можно реализовать несколько экранов.
    Последний раз редактировалось mahdamar; 03.01.2022 в 22:01.

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Ничего там не надо дополнительно придумывать, у транзисторных выходов имеется встроенный аппаратный ШИМ, насколько я знаю!
    И не забудьте радиаторы и теплопроводящую пасту прикупить, надеюсь, это укладывается в ваш бюджет?!
    Встроенный в ПР источник питания справится, он на 100 мА рассчитан, но я бы предпочёл отдельный БП и ПР с питанием =24В.
    Паста и радиатор, кулер есть от компа, довольно таки большие, эдакий вне бюджет. По бп БП02Б-Д1-24 подойдёт? Получается на вход К просто задать числа?

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    mahdamar
    Варианты:
    1. Использовать ПР с транзисторными выходами.
    2. Модернизировать имеющееся ПР с релейным выходом. На канале, предназначенном для управления ТТР удалить реле, "обмоточные" контакты вывести наружу. Напряжение для включения встроенного реле вполне хватает для включения внешнего ТТР.
    3. Для терморегулятора использовать внешний прибор с ПИД-регулированием. Например ТРМ500.
    ---
    В принципе можно ничего не добавлять, питание +24В завести на один из контактов релейного выхода, второй контакт и 0В подать на управление ТТР. Но в этом случае резко падает надежность, так как реле в ПР будет часто срабатывать, что приведет к ускоренному его износу. И еще повезет, если реле просто перестанет включать. Гораздо хуже если оно залипнет.
    Спасибо вам за ценные советы. Только осталось понять как в первом варианте в овен логик организовать управление, каким блоком.

  4. #14
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,163

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mahdamar Посмотреть сообщение
    Паста и радиатор, кулер есть от компа, довольно таки большие, эдакий вне бюджет. По бп БП02Б-Д1-24 подойдёт? Получается на вход К просто задать числа?
    Есть дискретные видеокарты без кулеров и целые компьютеры, мне кажется лучше радиаторы применить обеспечивающие необходимое охлаждение без применения кулеров(вентиляторов), во-первых шума нет, во-вторых если вентилятор встанет ТТР может перегреться, ещё и температуру ТТР придётся контролировать, это Вам надо? И это дороже выльется в перспективе нескольких лет, непонятно зачем такую лабуду творить?!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #15
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    mahdamar
    Только осталось понять как в первом варианте в овен логик организовать управление, каким блоком.
    В общих чертах. В Лоджике импортируете библиотеку в менеджере библиотек. Нужен преобразователь датчика для аналогового входа, ПИД-регулятор, и генератор ШИМ. Все это есть в текущих библиотеках.

  6. #16
    Пользователь
    Регистрация
    07.02.2017
    Адрес
    Фалёнки
    Сообщений
    14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    mahdamar

    В общих чертах. В Лоджике импортируете библиотеку в менеджере библиотек. Нужен преобразователь датчика для аналогового входа, ПИД-регулятор, и генератор ШИМ. Все это есть в текущих библиотеках.
    Генератор не нужен в случае с имеющимися ВЭ типа "К" (транзисторы), у них же свой режим работы ШИМ есть.

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mahdamar Посмотреть сообщение
    Спасибо вам за ценные советы. Только осталось понять как в первом варианте в овен логик организовать управление, каким блоком.
    А понять это несложно:
    Надо только разобраться: что такое "блок контроля перехода через 0"?
    И конечно: что такое "ШИМ"?
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	SSR3.jpg 
Просмотров:	32 
Размер:	24.2 Кб 
ID:	71972

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. управление твердотельным реле
    от Tapok в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 16.02.2024, 16:00
  2. Управление твердотельными реле твердотельным реле
    от arnat в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.11.2021, 12:29
  3. Возможно ли управление ЭП10 через ПР200?
    от Ghuerdon в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 07.08.2020, 14:34
  4. Управление дозатором с тензодатчиками через пр200
    от pt100 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.05.2019, 16:27
  5. Управление твердотельным реле с ПЛК63
    от postal в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.06.2013, 19:57

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •