Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 14

Тема: Параметрирование ТРМ 212 для соленойдного клапана

  1. #1

    По умолчанию Параметрирование ТРМ 212 для соленойдного клапана

    Добрый день. Возникли проблемы с настройками ТРМ212 НРР. Подскажите параметры для задачи: Вход №1- датчик температуры (термопара/PT100), вход №2 - не используется. Выход №1-соленойдный клапан (н.з, вкл/выкл). Выход №2 - не используется.
    Состояние н/з клапана - открыт (напряжение подан). При достижении уставки - клапан закрывается. При снижении на 0.2 гр от уставки - клапан открывается (подача напряжения).

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,240

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ivm55 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Возникли проблемы с настройками ТРМ212 НРР. Подскажите параметры для задачи: Вход №1- датчик температуры (термопара/PT100), вход №2 - не используется. Выход №1-соленойдный клапан (н.з, вкл/выкл). Выход №2 - не используется.
    Состояние н/з клапана - открыт (напряжение подан). При достижении уставки - клапан закрывается. При снижении на 0.2 гр от уставки - клапан открывается (подача напряжения).
    Для ваших целей и ТРМ1 с избытком хватит: https://owen.ru/product/trm1

    Зачем же брать в два раза дороже(ТРМ212)?
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #3
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ivm55 Посмотреть сообщение
    Возникли проблемы с настройками ТРМ212 НРР.
    У него, наверное, нет "компаратора"?
    Последний раз редактировалось Stentor; 29.12.2021 в 13:19.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  4. #4

    По умолчанию

    ТРМ 212 уже есть, была идея использовать сигнализацию на тором выходе, но не получилось
    Последний раз редактировалось ivm55; 29.12.2021 в 14:07.

  5. #5
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,240

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ivm55 Посмотреть сообщение
    ТРМ 212 уже есть, была идея использовать сигнализацию на тором выходе, но не получилось
    Вы хоть прочитали бы чего или картинку посмотрели про функциональную схему, назначение(применение) прибора, короче, чтобы использовать второй выход для сигнализации, первый выход должен быть аналоговым!

    https://owen.ru/product/trm212/functional

    Тогда стоимость прибора станет почти в три раза выше стоимости ТРМ1! Я так понимаю: Вы, для экономии, применяете приборы дороже необходимых в 3 раза? Точнее пытаетесь применить!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 29.12.2021 в 14:31.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #6
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    Можно попробовать настроить его как П-регулятор. А к выходам подключить триггер на паре промежуточных реле.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Тогда стоимость прибора станет почти в три раза выше стоимости ТРМ1! Я так понимаю: Вы, для экономии, применяете приборы дороже необходимых в 3 раза? Точнее пытаетесь применить!
    Вы для чего это пишете?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Stentor Посмотреть сообщение
    Можно попробовать настроить его как П-регулятор. А к выходам подключить триггер на паре промежуточных реле.
    Спасибо, попробую Вашу идею, единственное коробочку побольше надо будет

  9. #9
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,240

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ivm55 Посмотреть сообщение
    Вы для чего это пишете?
    Чтобы лабуду всякую не делали! Есть более точное и крепкое словечко, но приберегу на будущее, не факт что в будущем нельзя придумать хуже!
    Обычно на форуме обсуждают как лучше сделать, а не как хуже!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    833

    По умолчанию

    Жили бы в Ижевске - решил бы проблему красиво))

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Применение 3-х ходового клапана.
    от Антон_Б в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.08.2021, 20:25
  2. КТР 121.01.10 - контроль отсечного клапана
    от МУП "Тепловое хозяйство" в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.11.2020, 11:22
  3. ТРМ 138 - индикация положения клапана (МЭО)
    от nef78 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 15.02.2013, 14:35
  4. Параметрирование МДВВ из ПЛК150
    от !nferno в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 09:30
  5. регулирование воздушного клапана
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.11.2007, 09:44

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •