Тема: Фильтр для быстрых входов

  1. #1

    Question Фильтр для быстрых входов

    Добрый день!
    Использую быстрые входы в качестве простого счетчика.
    Если на входе меандр от датчика холла, то все ок считает.
    Если микрик, то одно срабатывание считает за 2-3, как повезет.
    Если реле, то там вообще туши свет.
    Вопрос: есть ли уже более менее готовые решения фильтра этого счетчика? Пойдет как по частоте так и по длительности импульса.
    ПЛК 160 М02

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Raikkonen
    Вложение 58525
    А вот здесь покрутить?
    --
    Для исключения дребезга на вход вешают TON с небольшим временем.
    Вложение 58526

  3. #3

    По умолчанию

    Я использую счетчики, там такое не крутится.....
    К слову, частота входа (именно в этом проекте) будет около 200 Гц, в будущем и вообще вход планируется использовать до 1кГц.
    Это я к тому, что от частоты зависит методы решения проблемы

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Raikkonen
    1 килогерц считать на механических контактах - такое себе занятие.
    А в ответ на
    есть ли уже более менее готовые решения фильтра этого счетчика?
    - нет, при использовании FastCounter.
    На ПЛК 110 можно было использовать режим FastDirectInput - direct control и прерывание в задаче Timer 20mks. Здесь вроде тоже доступно, но программу обработки входов придется писать самостоятельно.
    Ссылка по теме.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 28.12.2021 в 13:39.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    1 килогерц считать на механических контактах - такое себе занятие.
    Хочется выработать одно универсальное решение до 1кГц (примерно), которое бы имело настройку фильтра, которой можно загрубить и считать механические контакты (микрики) до 5Гц, например, и этим же инструментом считать нормальный меандр быстрых счетчиков.
    В других контроллерах есть встроенные фильтры для счетчиков как здесь для быстрых дискретных выходов.

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    На ПЛК 110 можно было использовать режим FastDirectInput - direct control и прерывание в задаче Timer 20mks.
    Понимаю, что могу ручками обработку написать. Полез на форум в надежде что кто-то уже написал или есть более простые решения =)

    За ссылку спасибо!

  6. #6

    По умолчанию

    Если у кого-то еще есть идеи по фильтрам, я буду благодарен! =)

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Raikkonen
    Например использовать внешние счетчики с интерфейсом модбас. Например Овен СИ30.
    Другой вариант - в Поднебесной есть копеечные контроллеры с модбасом (например FX3U-14MT), их можно попытаться использовать как управляемый фильтр импульсов, включенный между датчиками и вашим ПЛК. Результат не гарантирован, а сам девайс не сертифицирован (если это важно).
    Последний раз редактировалось Sulfur; 29.12.2021 в 11:54.

Похожие темы

  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.08.2021, 11:50
  2. О быстрых входах
    от Дмитрий_П в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.12.2017, 14:06
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.03.2015, 15:00
  4. Сколько быстрых входов ПЛК110-30?
    от Psevdonim в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.02.2013, 17:03
  5. установка быстрых входов
    от Igont в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.06.2010, 11:49

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •