Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 21

Тема: HELP ПР200 + Delta DOP107bv по rs485

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от BETEP Посмотреть сообщение
    Всё компилится и симулятор панели связывается с симулятором модбаса.
    спасибо попробую завтра утром , ( вы же выбрали как я rtu hex master ?) у вас не ругался на адрес 200 для кнопки вкл/выкл при сохранении параметров или компиляции ?

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от OlegM Посмотреть сообщение
    Попробуйте
    984 RTU (Master)
    Data order - Low word first (L/H)
    в этом режиме вообще ничего не дает сделать , вводишь адрес нажимашь ок и он выдает ошибку адреса....

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dimka055 Посмотреть сообщение
    в этом режиме вообще ничего не дает сделать , вводишь адрес нажимашь ок и он выдает ошибку адреса....
    в общем , режим RTU HEX address master . большим байтом вперед пошло , заработало . целочисленные передает в ПРку, теперь вопрос как отправлять с запятой , ведь они два регистра занимают , как в дельте прописывать их ?

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dimka055 Посмотреть сообщение
    в общем , режим RTU HEX address master . большим байтом вперед пошло , заработало . целочисленные передает в ПРку, теперь вопрос как отправлять с запятой , ведь они два регистра занимают , как в дельте прописывать их ?
    Скрин пришлите, там правее ввода адреса, есть настройки типа Дабл или DWORD.
    А вообще, проще флоат умножать на 10, переводить в целочисленное и отравлять через 1 регистр. В дисплее ставить 1 знак после запятой и всё!
    Последний раз редактировалось kondor3000; 29.12.2021 в 08:50.

  5. #15
    Пользователь
    Регистрация
    14.07.2021
    Адрес
    Орел
    Сообщений
    89

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dimka055 Посмотреть сообщение
    в общем , режим RTU HEX address master . большим байтом вперед пошло , заработало . целочисленные передает в ПРку, теперь вопрос как отправлять с запятой , ведь они два регистра занимают , как в дельте прописывать их ?
    Для целых же эти "галочки байтов" не имеют значения вроде как.... А вот для "с запятой", как раз 4 варианта всего попробовать методом тыка. Ну или если целые пошли, то вариант из предыдущего поста с умножением на 10, будет 100% рабочим.

  6. #16

    По умолчанию

    Примерно так
    1.PNG

    и возможно тут поиграть
    2.PNG
    Последний раз редактировалось BETEP; 29.12.2021 в 10:04.

  7. #17

    По умолчанию

    в общем предварительно глянул. предлагаю использовать режим RTU HEX master, в разделе extra режим Low word first, к битам обращаться как к битам: то есть если вы собрали в 512 адрес (h200) все нужные биты, то обращайтесь к ним (битам) напрямую по h2000, h2001, h2002 и т.д. по поводу float ВЕТЕР все правильно нарисовал.
    Последний раз редактировалось bayk; 30.12.2021 в 11:21.

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    в общем предварительно глянул. предлагаю использовать режим RTU HEX master, в разделе extra режим Low word first, к битам обращаться как к битам: то есть если вы собрали в 512 адрес (h200) все нужные биты, то обращайтесь к ним (битам) напрямую по h2000, h2001, h2002 и т.д. по поводу float ВЕТЕР все правильно нарисовал.
    На самом деле с числами с точкой я разобрался, там ставишь функцию double word и регистр floating , и пр200 и дельта обмениваются числами с точкой легко и просто.

    Но теперь другой вопрос , хочу сделать кнопку на дисплее например вкл/выкл, она с дисплее хочет отправлять только биты ( bool) , и теперь вопрос как отпраялть bool на пр200 ? С учётом того что в инструкции нашёл даже адреса регистра для сетевых переменных bool , но где их брать и считывать не нашёл , служба поддержки овен тоже пожала плечами сказала они не готовы ответить на этот вопрос .
    Screenshot_20211230-193610_Acrobat for Samsung.jpg

  9. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dimka055 Посмотреть сообщение
    На самом деле с числами с точкой я разобрался, там ставишь функцию double word и регистр floating , и пр200 и дельта обмениваются числами с точкой легко и просто.

    Но теперь другой вопрос , хочу сделать кнопку на дисплее например вкл/выкл, она с дисплее хочет отправлять только биты ( bool) , и теперь вопрос как отпраялть bool на пр200 ? С учётом того что в инструкции нашёл даже адреса регистра для сетевых переменных bool , но где их брать и считывать не нашёл , служба поддержки овен тоже пожала плечами сказала они не готовы ответить на этот вопрос .
    Screenshot_20211230-193610_Acrobat for Samsung.jpg
    Все адреса в таблице регистров есть, в том числе и битовые, с адреса 8192 для регистров начиная с адреса 512. Тут https://www.youtube.com/watch?v=NMTvVy9ABVc есть некоторые моменты по этой теме, но обычно кнопки можно и в формате битовой маски использовать, поищите может есть и такой вариант, битовые команды зло.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  10. #20
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dimka055 Посмотреть сообщение
    На самом деле с числами с точкой я разобрался, там ставишь функцию double word и регистр floating , и пр200 и дельта обмениваются числами с точкой легко и просто.

    Но теперь другой вопрос , хочу сделать кнопку на дисплее например вкл/выкл, она с дисплее хочет отправлять только биты ( bool) , и теперь вопрос как отпраялть bool на пр200 ? С учётом того что в инструкции нашёл даже адреса регистра для сетевых переменных bool , но где их брать и считывать не нашёл , служба поддержки овен тоже пожала плечами сказала они не готовы ответить на этот вопрос .
    Screenshot_20211230-193610_Acrobat for Samsung.jpg
    Тут есть ответы где взять в ПР эти самые биты(BOOL) https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post318916
    Последний раз редактировалось petera; 30.12.2021 в 17:56.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР200 нужна помощь с RS485
    от r.rabochiy в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 13.04.2024, 15:18
  2. Подключение Расходомера Рус-1М3 по RS485 к ПР200
    от Djiin в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.06.2021, 00:57
  3. ПР200 и сервопривод Delta
    от aleksanya в разделе Программируемые реле
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.04.2018, 15:18
  4. ПР200+ардуино+RS485
    от vadilen в разделе Программируемые реле
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.12.2017, 11:57
  5. Пр200 + ПЧВ управление по RS485 Modbus
    от pr200 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.12.2016, 09:52

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •