Проблема с ОРС сервером
К компьютеру подключены модули МВА8 через адаптер АС3. Сбор информации осуществляется SCADA WinCC через OPC дрйвер (RS485 по протоколу OWEN). После замены компьютера OPC дрйвер зависает после нескольких минут работы. Снижение скорости не помогает. В чем может быть проблема и как с ней бороться?
-
какой компьютер теперь? процессор, ОС... как определяете что завис OPC? есть ли возможность вместо АС3 поставить на время автоматический преобразователь?
-
Поставили P4-3 ГГц, i945, 1 ГБ RAM, WinXP (раньше стоял P4-2 ГГц, i845, 512 МВ RAM, WinXP). Через некоторое время после запуска проекта на закладке "Информация" в ОРС сервере все замирает, значения в скаде не обновляются. К сожалению в наличие имеется только адаптер АС3.
-
встречался с подобной проблемой со старым ОПС сервером при установке периода опроса 1 сек через пару минут сервер терял связь с прибором (только с мва, мву продолжали работать) при установке периода опроса 3-5 сек все работало нормально.
-
2 SeZon
Где вы находитесь?
Еще... попробуйте скачать OPM 1.2 демо с сайта и посмотреть работает ли она на новом компьютере...
-
Пользователь
У меня была ситуация с ОРС,не мог никак подсоеденить к Мастер Скаде МВА и МВУ брал несколько версий ОРС переустанавливал и то и другое с автоматически преобразователем IPCON, а заработало когда убрал режим прослушивания линии в настройках ОРС
-
Помогите пожалуйста настроить ОРС сервер 485 по протоколу ModBus или Овен МВА8. В конфигурации МВА8 я меняла протокол обмена на МоdBusRTU для орс сервера ModBus. В орс сервере настроила адресс прибора. но когда я проверяла орс клиентом он не считывал показания.