Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 16

Тема: timeout Конфигураторов

  1. #1

    По умолчанию timeout Конфигураторов

    Добрый день, многоуважаемый all !

    Проблема такая: связываемся с удалёнными объектами (ажно 1000 км) по GSM. Из оборудования стоят МДВВ, МВА и пара ADAM 4000. Соответственно работаем по DCON (что не суть важно).

    При локальной конфигурации не возникает никаких проблем, но..! При связи через GSM-модемы (MC35i) не можем прошить (и прочитать, соответственно) ни одного параметра. Нельзя ли ввести некий timeout для конфигураторов. А то связь-то стабильная и вполне достаточная для работы, а вот таймаут всему мешает.

    Извините, если сумбурно или не в ту ветку.
    С уважением, SKiT

  2. #2

    По умолчанию

    Попробуйте поменять значение параметра rs.dl

  3. #3

    По умолчанию

    Уже изменил. На МДВВ 45 мс, на МВА - 50. Но это не совсем помогает, т.к. при использовании GSM связи timeout составляет порядка 1500 мс.

  4. #4

    По умолчанию

    А можно ли как-нибудь "вручную" прописать параметры прибора? Просто отслеживая реакцию в терминале. Но, в то же время, не хотелось бы использовать owen_io.dll чтобы уж не сильно мудрить.

    Хотя...

  5. #5

    По умолчанию

    Если работать через OPC ОВЕН - там есть дополнителный таймаут который и поможет возможно.

  6. #6

    По умолчанию

    Простите за глупый вопрос, но разве ОРС позволит мне сконфигурировать прибор?

  7. #7

    По умолчанию

    Следует понять Ваше молчание как невозможность введения данной опции?

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    20.07.2007
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    152

    По умолчанию

    через ОРС почти все параметры прибора доступны на запись, так что попробовать сконфигурировать возможно.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rand0m Посмотреть сообщение
    через ОРС почти все параметры прибора доступны на запись, так что попробовать сконфигурировать возможно.
    Только у меня протокол DCON =)

    А ОРС только два: на Овен и Modbus

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    20.07.2007
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    152

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SKiT Посмотреть сообщение
    Только у меня протокол DCON =)

    А ОРС только два: на Овен и Modbus
    ну тады ОЙ