При попытке загрузки проекта в ПЛК, MasterScada выдала сообщение -Отказ внешних модулей УСО. Так как я на начальном этапе освоения как данного ПЛК так и MasterScada хотелось бы знать о чем данное сообщение. К ПЛК никаких модулей не подключено.
При попытке загрузки проекта в ПЛК, MasterScada выдала сообщение -Отказ внешних модулей УСО. Так как я на начальном этапе освоения как данного ПЛК так и MasterScada хотелось бы знать о чем данное сообщение. К ПЛК никаких модулей не подключено.
Вопрос снимаю. Разобрался. Единственное как расшифровывается абревиатура - УСО.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Ответом удовлетворен, спасибо!
Это значит, что ПЛК не видит каких-то модулей ввода/вывода, которые в проекте сконфигурированы, а по факту или отсутствуют или подключены не верно (провода, свойства сети в модуле).