Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 13

Тема: Панель СП315Р и TCP

  1. #1
    Пользователь Аватар для Пьер
    Регистрация
    26.01.2011
    Адрес
    Земля
    Сообщений
    518

    По умолчанию Панель СП315Р и TCP

    Извините, может это заезженный вопрос. Но у меня есть устройсво "X". Оно slave. У него свой IPадрес, 502 порт и некие регистры, которые мне надо вывести на панель. Способом настройки цифрового дисплея, в котором я выбираю Устройство 1 с IP адресом .функция 3х регистр 500. У меня ничего не получается.
    Чтобы получить данные на панель мастер, обязательно нужно писать макрос???
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.

  2. #2
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Пьер Посмотреть сообщение
    Извините, может это заезженный вопрос. Но у меня есть устройсво "X". Оно slave. У него свой IPадрес, 502 порт и некие регистры, которые мне надо вывести на панель. Способом настройки цифрового дисплея, в котором я выбираю Устройство 1 с IP адресом .функция 3х регистр 500. У меня ничего не получается.
    Чтобы получить данные на панель мастер, обязательно нужно писать макрос???
    Причем тут макрос?
    Если в дисплее "я выбираю Устройство 1 с IP адресом .функция 3х регистр 500. У меня ничего не получается", то и в макросе будет аналогично

    Скорей всего или регистр нужен не 500 или "функция не 3х" нужна.
    И что такое "функция 3х"?
    В Modbus есть функция 3 (0x03), Вы не можете в настройках дисплея явно выбрать функцию

    Или Вы про это?

    Захват-02.png

    Так это не функция модбас, а ссылка на соответствующую область памяти
    Что бы была функция 3 (0x03), нужно в настройках дисплея выбирать ссылку 4х
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #3
    Пользователь Аватар для Пьер
    Регистрация
    26.01.2011
    Адрес
    Земля
    Сообщений
    518

    По умолчанию

    У меня через компьютер получается, через модбасовскую программку увидеть нужные регистры использую функцию 03 и 04. А вот через панель овен не получается. Что только не перепробовал.
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.

  4. #4

    По умолчанию

    Вместо того, чтобы написать как есть и описать подробно проблему, выложить скрины, начинают юлить и запутывать себя и форум.
    Есть некие регистры, есть некое устройство, сами и разбирайтесь тогда.
    Последний раз редактировалось Алексеев Савр; 27.12.2021 в 10:02.

  5. #5
    Пользователь Аватар для Пьер
    Регистрация
    26.01.2011
    Адрес
    Земля
    Сообщений
    518

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Вместо того, чтобы написать как есть и описать подробно проблему, выложить скрины, начинают юлить и запутывать себя и форум.
    Что это за фигня? Есть некие регистры, есть некое устройство, сами и разбирайтесь тогда.
    Вот настройки в программе, смотрю через комп. Вижу текущую температуру
    M_TCP_01.PNG
    M_TCP_02.PNG
    Вот настройки в панели.
    M_TCP_03.PNG
    M_TCP_04.PNG
    Пробую разные регистры считывать, и разными командами. Значения по нулям.
    M_TCP_05.PNG
    M_TCP_06.PNG

    Настройки устройства, можно просматривать через браузер.
    M_TCP_07.PNG
    M_TCP_08.PNG
    Последний раз редактировалось Пьер; 25.12.2021 в 13:36.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,586

    По умолчанию

    шлюз сети и устройство почему с одним IP адресом? Разберитесь с определениями при настройках сетей для начала.

  7. #7

    По умолчанию

    В IP устройства можно последнюю цифру поменять? У вас адрес, с последней 1 как у шлюза. Например сделать адрес устройства 169.254.0. 3
    В панели шлюз и IP, должны различаться в последней цифре, а у вас почти во всех цифрах отличия.
    Тогда адрес панели 169.254.0.2 шлюз 169.254.0.1


    А лучше придерживаться стандарта, шлюз 192.168.0.1
    IP панели 192.168.0.20
    IP устройства 192.168.0.30
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.12.2021 в 16:21.

  8. #8
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Пьер Посмотреть сообщение
    Вот настройки в программе, смотрю через комп. Вижу текущую температуру
    M_TCP_01.PNG
    M_TCP_02.PNG
    Вот настройки в панели.
    M_TCP_03.PNG
    M_TCP_04.PNG
    Пробую разные регистры считывать, и разными командами. Значения по нулям.
    M_TCP_05.PNG
    M_TCP_06.PNG

    Настройки устройства, можно просматривать через браузер.
    M_TCP_07.PNG
    M_TCP_08.PNG
    Нет слов..
    M_TCP_05.png

    Видно на окне сканера
    M_TCP_01.png
    - Read Input regisrers, значит адрес регистра должен быть просто 526, а вот ссылка не 4х нужна, а 3х д.б.(Область Analog Input Registers)
    Захват-01.png
    Хотя возможно, что еще и смешение +1 есть, если да, то адрес регистра нужно 525
    Последний раз редактировалось petera; 25.12.2021 в 16:25.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  9. #9
    Пользователь Аватар для Пьер
    Регистрация
    26.01.2011
    Адрес
    Земля
    Сообщений
    518

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Нет слов..
    M_TCP_05.png
    Все перепробовал. 4х525; 4х526; 4х527; 4х30525;4х30526;4х30527; 4х40525;4х40526;4х40527;
    3х525; 3х526; 3х527; 3х30525;3х30526;3х30527
    Нет данных на панели, что за ерунда.
    Самое интересное на Компе через Modbus программку, сразу подключение происходит.
    %%Я шлюз не менял когда ПЛК и Панел по TCP подключал. Все сразу подключилось.%%
    Сейчас поменял шлюз и IP, все равно никаких сдвигов.
    Самое интересное панель пингуется, если подключить к ПК.
    M_TCP1_01.PNG

    M_TCP1_02.PNG

    M_TCP1_03.PNG

    M_TCP1_04.PNG

    M_TCP1_05.PNG
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.

  10. #10

    По умолчанию

    Должно всё работать, либо вы панель с устройством забываете соединить, либо через свитч подключено и 2 кабель неисправен.
    Соедините панель с устройством напрямую исправным кабелем. Проверьте ещё раз программу в панели.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.12.2021 в 19:17.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. панель СП315Р ПР200 и ПЛК110
    от niklud19511 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.04.2019, 19:53
  2. панель СП315Р
    от niklud19511 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.11.2018, 12:16
  3. ПЛК 100 или 150 + панель DOP-B
    от vvu2011 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 23.01.2012, 16:33
  4. ПЛК 150 ИМ - панель СП 270
    от nemo_1977 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.09.2011, 04:00
  5. ПЛК-110-60-м и панель СП-270
    от ОлегИлющенко в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.03.2011, 15:39

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •