  1. #11
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,821

    По умолчанию

    Если панель подключена к ПЛК напрямую, без коммутатора, то возможно нужен перекрестный патчкорд, а у Вас возможно прямой
    Когда ПЛК подключаете к компьютеру, то тип патчкорда не имеет значения - сетевая плата в ПК умеет автоматически фазировку сигналов переключать
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  2. #12
    Пользователь Аватар для Пьер
    Регистрация
    26.01.2011
    Адрес
    Земля
    Сообщений
    518

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Если панель подключена к ПЛК напрямую, без коммутатора, то возможно нужен перекрестный патчкорд, а у Вас возможно прямой
    Когда ПЛК подключаете к компьютеру, то тип патчкорда не имеет значения - сетевая плата в ПК умеет автоматически фазировку сигналов переключать
    Кабель стандартный (цвета) БО О БЗ С БС З БК К
    Кабель напрямую подключен. пробовал разные. В программе 3 регистра опрашиваю. Ничего особенного. Вытаскиваю кабель из панели и вставляю его в ПК (Устройство <-> ПК) Свича нет. Через программу CASModbus Scanner все опрашивает.

    Подключаю это устройство RS 485 к панели (PLC Порт) Считывание отличное.
    Последний раз редактировалось Пьер; 26.12.2021 в 17:34.
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Пьер Посмотреть сообщение
    Кабель стандартный (цвета) БО О БЗ С БС З БК К
    Кабель напрямую подключен. пробовал разные. В программе 3 регистра опрашиваю. Ничего особенного. Вытаскиваю кабель из панели и вставляю его в ПК (Устройство <-> ПК) Свича нет. Через программу CASModbus Scanner все опрашивает.

    Подключаю это устройство RS 485 к панели (PLC Порт) Считывание отличное.
    Кабель должен быть перекрёстный и ещё у вас как минимум 1 регистр не читается:
    Вам нужно забить только те регистры, которые точно считываются по 485 порту. Если хоть один будет нечитаемый, будут все нули.
    Вот комментарий из FAQ 1 Формир одиночных запросов.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.12.2021 в 20:37.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. панель СП315Р ПР200 и ПЛК110
    от niklud19511 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.04.2019, 19:53
  2. панель СП315Р
    от niklud19511 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.11.2018, 12:16
  3. ПЛК 100 или 150 + панель DOP-B
    от vvu2011 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 23.01.2012, 16:33
  4. ПЛК 150 ИМ - панель СП 270
    от nemo_1977 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.09.2011, 04:00
  5. ПЛК-110-60-м и панель СП-270
    от ОлегИлющенко в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.03.2011, 15:39

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •