датчики SQ1 и SQ2 это электроды из нержавейки 13х,принцип работы измерение падения напряжения на сопротивлении среды, а дальше обработка сигнала в программеуровень ПАСТ-ПАК.jpg
Последний раз редактировалось C.Pavel; 25.12.2021 в 12:30.
Тогда бак не металлический или электроды изолировать
А вообще схем много, давно собирал на 2 транзисторах до сих пор работает
ну не знаю у меня 5 штук бкк-220в работают на уровнях паровых котлов уже от трёх до 5 лет без намены.
Емкостным, типа GESTRA, давление вообще безразлично, но цена!
Вот то, что "питьевого качества" и напрягает.
Входу ПР нужен ток в несколько миллиампер - а чистая вода имеет высокое сопротивление.
В "грязных" средах кондуктометрия работает на ура напрямую со входом ПР.
Давно уже в РФ делают. И цены не такие кусачие.
Чисто пример:
https://skbind.ru/catalog/emkostnye_...e_10_30v/13939
Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 26.01.2022 в 11:24.
Можно сделать быстро, но плохо, а можно — медленно, но хорошо. Через некоторое время все забудут, что было быстро, но будут помнить, что было плохо. И наоборот.
Королёв Сергей Павлович
Верно определяйте слова, и вы освободите мир от половины недоразумений.
Рене Декарт