Здравствуйте.
В РЭ есть абзац описывающий "параметр опроса":
Для каждого входа задается параметр «Период опроса». Период опроса может быть установлен в
интервале от 0,6 до 10 секунд. Если опрос входа не может быть произведен с заданной
периодичностью (например, если на всех входах задан период опроса 0,6 секунд), то модуль
автоматически увеличивает период опроса до наименьшего возможного.
Я задал для всех входов тип датчика 4-20мА. Период по умолчанию не менял, минимальный 0.6 сек.
При этом последний вход не успевает опрашиваться. Увеличиваю период до 0,7 - опрашиваются все входы.

В модуле предусмотрен режим «Максимальной загрузки АЦП». В этом режиме период опроса будет
автоматически настроен на минимальный возможный период для соответствующего типа датчика
При включении этого параметра период опроса всех датчиков составляет 1,1 сек, независимо от значений параметра опроса.
Как же так, ведь при выключенном этом параметре все входы опрашивались за 0,7сек, какой же это минимально возможный период?