У ТРМ500 есть 2 релейных выхода. Поскольку у нас для управления используется выход на ТТР, то указанные релейные выходы логично использовать для управления сигнализацией. И вот вопросы:
1. в Руководстве по эксплуатации, на второй странице, есть Приложение А, в котором отображена конфигурация ВУ, т.е. тех самых выходов регулятора, там есть ссылка на Приложение В, в котором описана логика работы данных ВУ, но никакого приложения В нет в руководстве;
2. на странице 1, в разделе 6.2. приведено описание индикатора СИГ, в котором написано, что данный индикатор светится "при ошибке на измерительном входе И/ИЛИ при выходе за пределы..", но никаких пояснений, в каких случаях И, а в каких ИЛИ и как это настроить - нигде нет, где это взять?
3. нам не нужна сигнализация о том, меньше, или больше температура в шкафу, чем указанные для неё пределы, но нам необходима сигнализация о том, что температура находится в заданных пределах, казалось бы можно выбрать логику П для ВУ, но ведь тот же выход сработает и при ошибке на измерительном входе, или нет? В чем вообще смысл логики П? И как нам получить требуемую логику работы ВУ, чтобы она не пересекалась с ошибками на измерительном входе?