Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Искробарьера для дискретного ВЫВОДА

  1. #1

    По умолчанию Искробарьера для дискретного ВЫВОДА

    Добрый день
    Требуется зажечь искропожаробезопасную лампочку во взрывопожароопасной зоне, подав на неё =24В.
    Каким искробарьером я должен для этого воспользоваться?
    Спасибо заранее.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,236

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от aaaSashaMGGU Посмотреть сообщение
    Добрый день
    Требуется зажечь искропожаробезопасную лампочку во взрывопожароопасной зоне, подав на неё =24В.
    Каким искробарьером я должен для этого воспользоваться?
    Спасибо заранее.
    Светильник не пробовали соответствующего исполнения поставить с соответствующей обвязкой?
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #3

    По умолчанию

    ГОСТ на взрывозащищённое оборудование почитайте.. Есть способы взрывозащиты, которые не требуют искробезопасной цепи, например, взрывонепроницаемая оболочка. Далее смотрите на свою лампочку, какой у неё вид взрывозащиты, от этого и думаете дальше. А если вы уверены, что вам требуется именно искробезопасная цепь, то вопрос вообще не имеет смысла - берёте любой искробарьер соответствующий требуемому уровню искробезопасной цепи и ГОСТ 31610

  4. #4

    По умолчанию

    Спасибо за ответы!
    Я, конечно, тот ещё профан в этой искрозащите, однако, кое что уже нарыл
    Речь идёт не про "светильник", а про лампочку индикации в шкафу. То факт, что сама лампочка c маркировкой Ex всё равно означает, что искробарьер нужен. Взять хоть термопары/термосопротивления Ex-овские ОВЕНовские - искробарьер всё равно нужен.
    Что качается сухих контактов-входов - в интернет полно примеров. Да даже тот же ОВЕН ИСКРА подходит: куча примеров, адекватных понятных схем
    А вот с выходами понять не могу. Точнее, уже нашёл:
    https://www.pepperl-fuchs.com/russia...s&prodid=35546
    https://www.phoenixcontact.com/onlin...edCategory=ALL
    https://www.vsp-co.org/literature/mtl/ru/MTL4521L.pdf
    ЛПА-042-401
    MIB-272 Ex
    Блок искрозащиты "Барон"

    Но вся инфа как будто засекречена. Ни нормальных схем, ни примеров... Да и цены космические

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,646

    По умолчанию

    Насколько помню, выходы ограничены напряжением и током, сомневаюсь, что 24-х вольтовая лампочка будет там светится на этих ограничениях...

    На эту штуку цены всегда космические...
    Последний раз редактировалось Алексеев Савр; 21.12.2021 в 08:29.

  6. #6

    По умолчанию

    Взрывозащищенная оболочка - это уже способ защиты. Просто нет разрешения открытия корпуса лампы при поданом напряжении питания, для обслуживания необходимо отключать питание.

  7. #7

    По умолчанию

    Следуя этой логике, для термопары, к примеру, этой:
    https://owen.ru/product/dtphhh5_term...nove_ktms_exia
    тоже можно сказать мол просто не открывать корпус и всё. Но искробарьер нужен, об этом прямо сказано в описании: Подключение датчика к внешним цепям должно производиться через сертифицированные барьеры искробезопасности
    Разве нет?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от aaaSashaMGGU Посмотреть сообщение
    Следуя этой логике, для термопары, к примеру, этой:
    https://owen.ru/product/dtphhh5_term...nove_ktms_exia
    тоже можно сказать мол просто не открывать корпус и всё. Но искробарьер нужен, об этом прямо сказано в описании: Подключение датчика к внешним цепям должно производиться через сертифицированные барьеры искробезопасности
    Разве нет?
    Добрый день.
    У данного датчика взрывозащита типа Exia, т.е. не взрывозащищенная (взрывонепроницаемая) оболочка.
    Взрывозащищенную оболочку имеет следующий датчик:
    https://owen.ru/product/dtphhh5exd_t...signalom_420ma
    Его можно подключать без барьеров.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от aaaSashaMGGU Посмотреть сообщение
    Следуя этой логике, для термопары, к примеру, этой:
    https://owen.ru/product/dtphhh5_term...nove_ktms_exia
    тоже можно сказать мол просто не открывать корпус и всё. Но искробарьер нужен, об этом прямо сказано в описании: Подключение датчика к внешним цепям должно производиться через сертифицированные барьеры искробезопасности
    Разве нет?
    У этой термопары нет взрывозащищенного корпуса используется защита типа искробезопасные цепи. Если бы был сертификат на корпус, тогда открытие корпуса можно было бы осуществлять после отключения питания прибора - исключив образование искр во взрывоопасной зоне.

Похожие темы

  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.11.2016, 11:31
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.06.2013, 12:34
  3. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 29.02.2008, 11:44

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •