Показано с 1 по 7 из 7

Тема: МВ210-204 значение выхода

  1. #1

    Question МВ210-204 значение выхода

    Прошу прощения за тупой вопрос:
    Через какой регистр мне снимать показания замкнут или разомкнут выход например №1.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,161

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от asbltd Посмотреть сообщение
    Прошу прощения за тупой вопрос:
    Через какой регистр мне снимать показания замкнут или разомкнут выход например №1.
    Согласен на все 100%!

    Теперь по модулю, это модуль дискретного ввода(а не вывода), короче, в нем нет выходов в принципе!
    Если всё-таки Вам нужно знать состояния входов, смотрите 51 регистр, стр.25 РЭ, лучше сразу всё РЭ посмотреть, если Вы будете опрашивать не тот регистр ничего необратимого не произойдёт, но если неправильно подключите, можете потерять модуль, это тоже решение, в смысле, тогда необходимость знать номер регистра отпадёт сама собой!

    https://owen.ru/product/moduli_diskr...n_and_software

    re_mv210-202204_mv210-202204__1-ru-37391-2.4.pdf
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 18.12.2021 в 20:48.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #3

    По умолчанию

    Прошу прощения. Имелся ввиду вход.
    По 51 регистру понял. Спасибо. Не понимаю какого рода будет приходить значение с 51 регистра.

  4. #4
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,161

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от asbltd Посмотреть сообщение
    Прошу прощения. Имелся ввиду вход.
    По 51 регистру понял. Спасибо. Не понимаю какого рода будет приходить значение с 51 регистра.
    Там же всё написано, мои посты Вы же читаете!

    МВ210-204.PNG
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #5

    По умолчанию

    Да. Там написано 0..1048575. Но как я смогу узнать какое будет значение для замкнутого входа №2, или какое будет значение для замкнутого входа 7 и 18...?
    Дело в том, что я интегрирую этот блок в систему умный дом и там нет возможности посмотреть полученный ответ от регистра.

  6. #6
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,161

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от asbltd Посмотреть сообщение
    Да. Там написано 0..1048575. Но как я смогу узнать какое будет значение для замкнутого входа №2, или какое будет значение для замкнутого входа 7 и 18...?
    Дело в том, что я интегрирую этот блок в систему умный дом и там нет возможности посмотреть полученный ответ от регистра.
    Так зачем Вам знать значение, если всё равно нет возможности его читать(смотреть), короче, можно разложить на биты 0-19, что соответствуют входам 1-20!
    Весовой коэффициент бит 0-19 вычисляется как два в степени 0-19(номера бита), надеюсь, Вы в школу ходили?! Сумма этих весовых коэффициентов и будет значением битовой маски входов!

    И еще хотел добавить, что это за умный дом, что не может регистр на биты разложить, вещи надо называть реальным именем, типа "глупый дом"!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 18.12.2021 в 22:09.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #7

    По умолчанию

    Спасибо ) Мне стало понятно ) Осталось этому "тупому дому" объяснить )

Похожие темы

  1. Проект на ПР200. Значение переменной с панели ПР200 не заменяет значение по умолчанию
    от Сергей Потапенко в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.09.2020, 09:15
  2. МВ210-101 Значение float
    от DKE в разделе Мх210
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.08.2020, 07:47
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.02.2017, 13:10
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 30.09.2015, 17:36
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 13.09.2014, 14:28

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •