Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 31 по 36 из 36

Тема: ПР 200+ПЧВ+поддержание давления

  1. #31
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,241

    По умолчанию

    Масштабировать можно и настройками входа, они в принципе для этого и предназначены, макрос требуется когда это (масштабирование) невозможно сделать этими настройками, например обратную зависимость.
    В симуляторе какое значение напишешь, такое и будет и чему оно там будет соответствовать определяется программой, точнее настройками входа!
    Смущает, что ТС заявил диапазон датчика давления 0-16 бар, а в настройках входа 0-10 бар.
    Вероятно он датчик заменил на 0-10 бар, иначе показания в программе не будут соответствовать давлению в барах!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 26.12.2021 в 16:26.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  2. #32

    По умолчанию

    Всем большое спасибо за ответы.

    Вот последний вариант логики.

    Возник еще один вопрос: в случае обрыва датчика давления в "Авто режиме" насос нужно останавливать, иначе он будет молотить без перерыва, я заложил его отключение по выходу Err_Sens преобразователя 4-20 мА. Насос можно будет включить только вручную переключателем.

    Можете внести изменения прямо в мою программу и отправить мне, так как могут быть еще ошибки.

  3. #33
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    654

    По умолчанию

    У вас он и сейчас выключается при обрыве датчика в АВТО режиме! Все как вы хотите и работает

  4. #34

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Масштабировать можно и настройками входа, они в принципе для этого и предназначены, макрос требуется когда это (масштабирование) невозможно сделать этими настройками, например обратную зависимость.
    В симуляторе какое значение напишешь, такое и будет и чему оно там будет соответствовать определяется программой, точнее настройками входа!
    Смущает, что ТС заявил диапазон датчика давления 0-16 бар, а в настройках входа 0-10 бар.
    Вероятно он датчик заменил на 0-10 бар, иначе показания в программе не будут соответствовать давлению в барах!
    еще макрос позволяет, условно, менять тип датчика из логики (с экрана или по сети)

  5. #35

    По умолчанию

    У меня две насосные станции работают уже несколько лет на ПР200. Одна работает по перепаду давления на выходе и входе насоса, вторая поддерживает давление на выходе насоса. Давление в обоих насосных стабильно и поддерживается на уровне ±0,05 Бара. Ручной и автоматический режим переключается в щите управления. За прошедший период не было ни одного сбоя. Все параметры работы насосов устанавливаются с экрана ПР200. Работа насосов и аварийные сигналы передаются на СП310 (В схеме нет этих переменных). В ПЧВ установлен режим плавного пуска. Время разгона до заданной скорости – 10 секунд. Так же время можно изменять за счет уменьшения величины пропорционального коэффициента ПИД-регулятора.
    Может быть кого-то эта схема заинтересует.
    Вложения Вложения

  6. #36

    По умолчанию

    Спасибо большое, как доберусь до компьютера, посмотрю как у вас в программе реализован алгоритм управления.

Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234

Похожие темы

  1. Поддержание давления с подключением резервного насоса
    от titan в разделе Приводная техника ОВЕН
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.12.2021, 08:57
  2. Поддержание давления по ПИД закону
    от shardim в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.10.2019, 16:26
  3. ПР200 - поддержание перепада давления
    от Кирилл_А в разделе Программируемые реле
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 10.07.2019, 13:09
  4. Поддержание влажности и температуры
    от ВикторБ в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 10.06.2014, 04:09
  5. Поддержание температуры в цехе
    от lar в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 08:45

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •