Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Поддержание давления с подключением резервного насоса

  1. #1

    По умолчанию Поддержание давления с подключением резервного насоса

    Здравствуйте.

    Насосная группа из двух насосов один основной на ПЧВ3 второй дополнительный вводится в работу встроенным ПЛК ПЧВ3.
    Алгоритм взят из примера "Поддержание заданного давления в системе водоснабжения с подключением резервного насоса"
    Управление запуском по кл.18.

    Обнаружился баг:
    В случае если снять сигнал запуска с кл.18 при запущенном дополнительный насосе, то основной насос останавливается, а дополнительный продолжает работать.

    Как добиться того, чтобы при снятии сигнала Пуск с кл.18, дополнительный насос выключался вместе с основным и при повторном запуске насосов алгоритм включения дополнительного насоса работал корректно?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от titan Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.

    Насосная группа из двух насосов один основной на ПЧВ3 второй дополнительный вводится в работу встроенным ПЛК ПЧВ3.
    Алгоритм взят из примера "Поддержание заданного давления в системе водоснабжения с подключением резервного насоса"
    Управление запуском по кл.18.

    Обнаружился баг:
    В случае если снять сигнал запуска с кл.18 при запущенном дополнительный насосе, то основной насос останавливается, а дополнительный продолжает работать.

    Как добиться того, чтобы при снятии сигнала Пуск с кл.18, дополнительный насос выключался вместе с основным и при повторном запуске насосов алгоритм включения дополнительного насоса работал корректно?
    Добрый день.
    Для корректной работы нужно настроить второе реле с логикой работы "работа двигателя" (5-40[1] = 5) и подключить это реле последовательно с первым. Соответственно, когда двигатель остановлен, второе реле будет разомкнуто и останавливать второй насос.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексеев Савр Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Для корректной работы нужно настроить второе реле с логикой работы "работа двигателя" (5-40[1] = 5) и подключить это реле последовательно с первым. Соответственно, когда двигатель остановлен, второе реле будет разомкнуто и останавливать второй насос.
    Спасибо. Пробовать не стал т.к. уже реализовал логику управления дополнительным насосом на ПЛК.

Похожие темы

  1. Автоматический ввод резервного насоса в работу
    от titan в разделе Приводная техника ОВЕН
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.07.2020, 11:46
  2. Поддержание давления по ПИД закону
    от shardim в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.10.2019, 16:26
  3. ПР200 - поддержание перепада давления
    от Кирилл_А в разделе Программируемые реле
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 10.07.2019, 13:09
  4. Включение насоса по регулятору давления
    от starterm в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.08.2017, 11:35

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •