Здравствуйте.

Насосная группа из двух насосов один основной на ПЧВ3 второй дополнительный вводится в работу встроенным ПЛК ПЧВ3.
Алгоритм взят из примера "Поддержание заданного давления в системе водоснабжения с подключением резервного насоса"
Управление запуском по кл.18.

Обнаружился баг:
В случае если снять сигнал запуска с кл.18 при запущенном дополнительный насосе, то основной насос останавливается, а дополнительный продолжает работать.

Как добиться того, чтобы при снятии сигнала Пуск с кл.18, дополнительный насос выключался вместе с основным и при повторном запуске насосов алгоритм включения дополнительного насоса работал корректно?