Тема: Citect6.10+OwenOPC1.2+МДВВ есть проблемма

  1. #1

    Question Citect6.10+OwenOPC1.2+МДВВ есть проблемма

    Добрый день!
    В описанной выше конфигурации есть проблема. Citect видит OPC, импортирует переменные, при этом параметр rCou - счетчик читается правильно отражает количество импульсов, а параметр rCn - всегда читается как 0,00, независимо от того высокий уровень на входе или низкий .
    Подскажите пожалуйста, что делать?
    Может использовать не протокол Owen, а ModBus?

  2. #2
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    У нас действительно есть ошибочка в ОРС-сервере. Постараемся исправить как можно быстрее. Если получится на след. неделе выложим исправленную версию.
    Если для Вас не проблема пользуйтесь протоколом modbus, если же modbus проблемотично я могу Вам выслать старую версию ОРС-сервера, у которого нет этой ошибки.
    ссылка на старый конфигуратор: http://kipshop.ru/Soft/Commu/owenopc10036.zip
    Последний раз редактировалось Ельцов Андрей; 26.01.2009 в 16:00.

  3. #3

    По умолчанию

    Большое спасибо за оперативный ответ!
    С modbus-ом я попробовал, но что-то не получается...
    Созданная переменная импортируется в Citect, но при запуске проекта Citect не может загрузить OPC сервер. В настройках: адрес сервера OWEN.MODBUS, External tag database тоже OWEN.MODBUS.
    При аналогичных настройках с OWEN.RS485, соответствующий сервер грузиться нормально.