Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 26

Тема: ПЛК210 Обнуление показаний энкодеров

  1. #11
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,133

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вадим Ижевск Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Текущая координата тележки изменяется в соответствии с изменением данных с энкодера, т.е. с частотой 10кГц в течение 10-16 часов (она же бегает непрерывно туда-сюда, пока работает оборудование). При каждом изменении переменная в RETAIN будет перезаписываться. Возникает вопрос каков ресурс памяти области RETAIN по перезаписи? И разумно ли это? В плк100 я по спаду питания записывал необходимые данные в файлик, а после включения плк считывал их из этого файлика. И все было было хорошо. А как это сделать в плк210? Есть такая возможность?
    Добрый день.
    В ПЛК210 энергонезависимые (RETAIN) переменные сохраняются в микросхеме MRAM.
    Ее ресурс перезаписи крайне велик (порядка 10^16).
    Перезапись происходит по изменению любой из RETAIN-переменных, но не чаще раза в секунду.
    Так что в данном случае нет особого смысла усложнять ситуацию сохранением данных в файл.
    Впрочем, конечно, вы можете поступить и так.

  2. #12

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Хорошо, давайте иначе сформулируем вопрос : каким образом можно проконтролировать момент пропадания питания ?
    Это необходимо, например, для перевода выходов в безопасное состояние или экстренного останова приводов.

  3. #13
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,231

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вадим Ижевск Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Хорошо, давайте иначе сформулируем вопрос : каким образом можно проконтролировать момент пропадания питания ?
    Это необходимо, например, для перевода выходов в безопасное состояние или экстренного останова приводов.
    У Вас имеется автономное питание?
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    У Вас имеется автономное питание?
    автономного питания нет

  5. #15
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,231

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вадим Ижевск Посмотреть сообщение
    автономного питания нет
    Тогда как без питания Вы собираетесь что-то делать?
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Тогда как без питания Вы собираетесь что-то делать?
    Использую несколько источников питания, один для плк и панельки, другой для питания датчиков, третий для питания реле и управления. Если пропадает питание плк, это не означает, что пропадают и остальные. У плк210 нет безопасного состояния выходов, значит остаются какое-то время в прежних состояниях, а контроля уже может и не быть. За это время можно подать команду отключения силовой приводов, например. Я так думаю...

  7. #17
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,133

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вадим Ижевск Посмотреть сообщение
    Использую несколько источников питания, один для плк и панельки, другой для питания датчиков, третий для питания реле и управления. Если пропадает питание плк, это не означает, что пропадают и остальные. У плк210 нет безопасного состояния выходов, значит остаются какое-то время в прежних состояниях, а контроля уже может и не быть. За это время можно подать команду отключения силовой приводов, например. Я так думаю...
    За это время сделать ничего нельзя. В контроллере нет конденсаторов.
    Пропажа питания приходит к мгновенному отключению.

  8. #18
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,231

    По умолчанию

    У многих БП есть сигнал(контакт) исправности(работы), в смысле если контакт разомкнулся, можно что-то и выключить!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  9. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    За это время сделать ничего нельзя. В контроллере нет конденсаторов.
    Пропажа питания приходит к мгновенному отключению.
    Т.е. две таргет-переменные TargetVars.stPlc210.xPowerInput1 и TargetVars.stPlc210.xPowerInput2 введены просто "до кучи". И использовать их никак невозможно?

  10. #20
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,133

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вадим Ижевск Посмотреть сообщение
    Т.е. две таргет-переменные TargetVars.stPlc210.xPowerInput1 и TargetVars.stPlc210.xPowerInput2 введены просто "до кучи". И использовать их никак невозможно?
    Их, конечно, можно использовать. Каждая переменная отражает состояние соответствующего порта питания (у ПЛК210 их два).
    Соответственно, если вы резервируете питание, используя оба порта - то сможете в программе определить, что на одном из портов питание пропало.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Обнуление переменной
    от Алексей87 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.03.2017, 12:31
  2. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 11.01.2017, 15:47
  3. Как считать данные с 10 ABZ-энкодеров
    от bladerunner в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.09.2016, 11:20
  4. Подбор и подключение энкодеров и датчиковк ПЛК 160
    от albert3030 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.01.2015, 19:58
  5. Модули для подключения энкодеров с SSI
    от Леонид в разделе Разработки
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 11:29