Тема: ПЛК210 Обнуление показаний энкодеров

  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Мастеренко Иван Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Счетчики сбрасываются при загрузке проекта. Во вкладке конфигурация (LeftSide) в параметре "Сброс счетчиков входов и энкодеров" должно быть установлено TRUE.
    Для сброса счетчиков в цикле программы нужно создать отдельную задачу с наивысшим приоритетом (например, 0) и меньшим циклом (например, 5 мс) и в теле программы обрабатывать импульсы с помощью локальных переменных.
    Добрый день.
    А можно как-то установить во вкладке конфигурация (LeftSide) в параметре "Сброс счетчиков входов и энкодеров" должно быть установлено FALSE? Чтобы не сбрасывать энкодер при каждой загрузке во время отладки?

  2. #22
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,162

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вадим Ижевск Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    А можно как-то установить во вкладке конфигурация (LeftSide) в параметре "Сброс счетчиков входов и энкодеров" должно быть установлено FALSE? Чтобы не сбрасывать энкодер при каждой загрузке во время отладки?
    Добрый день.
    Да, можно - этот параметр доступен для редактирования.

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Да, можно - этот параметр доступен для редактирования.
    добрый день.
    установил параметр "Сброс счетчиков входов и энкодеров" в FALSE. После выключения питания показания энкодера сбрасываются. Независимо от режима работы плк "отладка" или "работа".
    Когда впервые подключал энкодер к плк210 проблема была в том, чтобы сбросить его показания (он всегда сохранял значения). Теперь нужно чтобы плк сохранял значения энкодера , но это никак не получается.
    Что посоветуете?

  4. #24
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,162

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вадим Ижевск Посмотреть сообщение
    добрый день.
    установил параметр "Сброс счетчиков входов и энкодеров" в FALSE. После выключения питания показания энкодера сбрасываются. Независимо от режима работы плк "отладка" или "работа".
    Когда впервые подключал энкодер к плк210 проблема была в том, чтобы сбросить его показания (он всегда сохранял значения). Теперь нужно чтобы плк сохранял значения энкодера , но это никак не получается.
    Что посоветуете?
    Значения каналов счетчиков энкодеров всегда обнуляются после перезагрузки. Упомянутый параметр на это не влияет.
    В вашем случае требуется вычислять значение счетчика как сумму текущего значения канала и значения на момент выключения питания (его нужно сохранять с помощью RETAIN-переменной).

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Значения каналов счетчиков энкодеров всегда обнуляются после перезагрузки. Упомянутый параметр на это не влияет.
    В вашем случае требуется вычислять значение счетчика как сумму текущего значения канала и значения на момент выключения питания (его нужно сохранять с помощью RETAIN-переменной).
    на видео https://owen.ru/media/video/owen_plk...enie_enkoderov 3мин3сек говорится, что каналы энергонезависимые.

  6. #26
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,162

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вадим Ижевск Посмотреть сообщение
    на видео https://owen.ru/media/video/owen_plk...enie_enkoderov 3мин3сек говорится, что каналы энергонезависимые.
    К сожалению, там использована некорректная формулировка.
    Имелось в виду - по умолчанию они не обнуляются при загрузке нового проекта.

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. Обнуление переменной
    от Алексей87 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.03.2017, 12:31
  2. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 11.01.2017, 15:47
  3. Как считать данные с 10 ABZ-энкодеров
    от bladerunner в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.09.2016, 11:20
  4. Подбор и подключение энкодеров и датчиковк ПЛК 160
    от albert3030 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.01.2015, 19:58
  5. Модули для подключения энкодеров с SSI
    от Леонид в разделе Разработки
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 11:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •