    По умолчанию ПЛК63 - аналоговый вход отключен, как включить?

    Имеется условно исправный ПЛК63[М1] - к CodeSYS подключается, программу заливает, но аналоговые входы не работают. В проекте все входы сконфигурированы на ДТС. Когда захожу в меню прибора - некоторые датчики включены, некоторые отключены. Хотя на всех выбраны ДТС. Те которые отключены - у них выбор любого датчика не меняет надпись "датчик отключен". Причем смотрел управляющие сигналы логическим анализатором - там 4 сигнала, отключенные каналы реально не опрашиваются, невзирая, что датчик выбран. Другие каналы опрашиваются этими же сигналами, значит порты контроллера не выжжены, исправны.

    Прибор перепрошивал, версия последняя: v.2.12_plc63, никакого эффекта.

    Что это и как это?

  2. #2
    Пользователь Аватар для Lam-Ka
    Регистрация
    12.08.2013
    Адрес
    Красноярский край
    Сообщений
    201

    По умолчанию

    Сумбурно как-то проблема описана...
    Сколько у Вас на самом деле подключено датчиков?
    Датчики все правильно подключены?
    И где какие сигналы Вы смотрели анализатором?
    Что нельзя запрограммировать- приходиться паять.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    823

    По умолчанию

    Все 8 датчиков подключал. Трехпроводная схема подключения датчиков.
    Прежде чем докапываться про датчики - почему они в меню отключены и как их включить? Давайте с этого начнем, чтобы не было сумбурности.

  4. #4

    По умолчанию

    Спросите у поддержки тестовую минимальную программу для диагностики входов аналоговых или сами сделайте попробуйте, затем посмотрите поменялось ли что-то?! Программу по минимуму, вдруг это какие-то ограничения для области ввода-вывода.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    823

    По умолчанию

    Отремонтировали в сервисном центре. Перепрошили микроконтроллер на нижней плате и заменили одну микросхему.

Похожие темы

  1. Аналоговый вход ПЛК-160 0-10 В
    от gkpluh в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.06.2018, 15:07
  2. аналоговый вход плк63
    от relline в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 25.08.2016, 12:54
  3. Аналоговый вход ПР-114
    от Павловский Игорь в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.03.2015, 19:08
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.11.2010, 08:45
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.04.2008, 15:32

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •