    Вот такая схема работает. Но если 10 уставок, то городить на каждую такое не хочется. Да
    и наверняка "лайфак" есть, а не мой велосипед...... Но я что то не нашел. Собственно загвоздка, чтобы при включении запретить опрос по порту и дать возможность назначить переменные назначенные умолчанию при перепрошивке. Они назначаются нулями.variab1.jpg На мастере можно переменные опросу назначить, а на слейве что то я не увидел...

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lagutin Посмотреть сообщение
    Вот такая схема работает. Но если 10 уставок, то городить на каждую такое не хочется. Да
    и наверняка "лайфак" есть, а не мой велосипед...... Но я что то не нашел. Собственно загвоздка, чтобы при включении запретить опрос по порту и дать возможность назначить переменные назначенные умолчанию при перепрошивке. Они назначаются нулями.variab1.jpg На мастере можно переменные опросу назначить, а на слейве что то я не увидел...
    А через SelChgI не проще будет?, на входе и выходе макроса по 2 переменных сетевая и энергонезависимая.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    14.07.2021
    Адрес
    Орел
    Сообщений
    89

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    А через SelChgI не проще будет?
    Да, с этим макросом работает тоже. Но не проще В макросе на 4 элемента больше..... А задержать опрос по слоту слейва никак нельзя получается????

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lagutin Посмотреть сообщение
    Да, с этим макросом работает тоже. Но не проще В макросе на 4 элемента больше..... А задержать опрос по слоту слейва никак нельзя получается????
    Кол-во элементов я не считал, но на вид конструкция явно проще.

    Слейв подневольное существо, когда спросят, тогда и отвечает, это только в мастере что-то такое возможно.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lagutin Посмотреть сообщение
    Да, с этим макросом работает тоже. Но не проще В макросе на 4 элемента больше..... А задержать опрос по слоту слейва никак нельзя получается????
    Задержать опрос можно, но в мастере. Вообще, мастер, имхо, должен писать переменные в слейв только тогда, когда это действительно нужно, а не по умолчанию. Тогда и в слейве дополнительные макросы не понадобятся. Ежели мастер -- тоже ПР, то можно завести переменную, которая становится в 1 при установлении связи со слейвом. И отсчитывать время от момента установления связи.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    917

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lagutin Посмотреть сообщение
    Да, с этим макросом работает тоже. Но не проще В макросе на 4 элемента больше..... А задержать опрос по слоту слейва никак нельзя получается????
    Поищите мои сообщения по форуму (я не смог быстро найти), я с похожей проблемой в этом году столкнулся. Мне Sergey0308 помог. Но да, только в сторону макроса. Могу предложить "макрос завернуть в макрос" и сделать 1 на 8/16 шт.
    Последний раз редактировалось keysansa; 10.12.2021 в 19:38.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,128

    По умолчанию

    был на форуме макрос, который задавал сетевым переменным при первой загрузке значения по-умолчанию. Set_Def назывался. Искать пост лень, вот пример
    Вложения Вложения

  8. #8
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lagutin Посмотреть сообщение
    Вот такая схема работает. Но если 10 уставок, то городить на каждую такое не хочется. Да
    и наверняка "лайфак" есть, а не мой велосипед...... Но я что то не нашел. Собственно загвоздка, чтобы при включении запретить опрос по порту и дать возможность назначить переменные назначенные умолчанию при перепрошивке. Они назначаются нулями.variab1.jpg На мастере можно переменные опросу назначить, а на слейве что то я не увидел...
    Проблема на пустом месте.
    Сетевые переменные в слейве ПРки и так энэргонезависимые.
    По этому не нужно никаких доп. переменных, прямо сетевую переменную используете в программе без доп.макросов, в том числе и для ввода/вывода на экран ПРки
    Захват-002.png

    Единственное неудобство - начальные значения задать на прямую нельзя, нужен макрос + 1 энергонезависимая BOOL переменная, одна для всех макросов

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    был на форуме макрос, который задавал сетевым переменным при первой загрузке значения по-умолчанию. Set_Def назывался. Искать пост лень, вот пример
    Это макрос предложил я https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post361851

    Захват-06.png Захват-08.png
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось petera; 10.12.2021 в 21:38.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  9. #9

    По умолчанию

    petera, т.е., грубо говоря, вместо энергонезависимых переменных предлагается использовать константы. Ну, такоэ себе... С одной стороны, уставки точно не слетят от помехи (на что на форуме неоднократно жаловались). Но с другой -- их не удастся поменять без перезаливки программы в ПР.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dan75 Посмотреть сообщение
    petera, т.е., грубо говоря, вместо энергонезависимых переменных предлагается использовать константы. Ну, такоэ себе... С одной стороны, уставки точно не слетят от помехи (на что на форуме неоднократно жаловались). Но с другой -- их не удастся поменять без перезаливки программы в ПР.
    Константы сработают только при включении ПР или при перезагрузке. Это как бы безопасные значения при сбое питания.
    Во время работы вы можете переменные менять без проблем.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Сбой энергонезависимых параметров
    от Metamorphogenesis в разделе Программируемые реле
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.04.2021, 04:26
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.07.2020, 16:14
  3. Запись энергонезависимых переменных
    от Bariy в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.01.2020, 16:50
  4. Счётчик энергонезависимых данных
    от Boris_K в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 30.09.2014, 17:42
  5. ПЛК150+ИП320(slave) задание уставок
    от Anth в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 26.07.2013, 22:19

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •