Показано с 1 по 9 из 9

Тема: ПЛК110-30 (2014 год)

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    09.08.2013
    Адрес
    Башкортостан
    Сообщений
    234

    По умолчанию ПЛК110-30 (2014 год)

    Добрый день!
    В 2014 году приобрел ПЛК110-30. Запустил на нем управление котельной, водоснабжение и немного освещения в частном доме.
    В 2018 году был скачок напряжения. (ИБП не выдержал)
    С 2018 года стал наблюдать странности в работе ПЛК. Примерно через месяц перестает работать. После перезагрузки программа не стартует, и ПЛК каждые 40 сек перегружается. Спасает только включение со сбросом программы и последующая заливка.
    Однажды зимой меня долго не было дома, и вновь произошел сбой.

    Может ли быть, что испортилась память устройства?
    Есть ли какие средства диагностики?

    PLCInfo
    PLC model MODEL PLC 110-30
    Binary VERSION 2.14.0
    Need Target version 2.10
    Compiled: 14:35:31 Apr 28 2011
    MAC 6A:77:00:01:82:A2
    IP 192.168.0.10
    GATE 192.168.0.254
    MASK 255.255.255.0
    PIC upper version is 15
    Licence unlimited
    Последний раз редактировалось Smith2007; 09.12.2021 в 20:36.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    В старых моделях ПЛК110 самым больным местом был встроенный аккумулятор. Меняется на любой литиевый, даже желательно со встроенной платой защиты.
    Контроллеру семь лет, это довольно таки возраст для них. Особенно для версий с питанием 230В.
    Практически стандартная процедура ремонта любого цифрового устройства - профилактическая замена всех электролитических конденсаторов по питанию на новые. И желательно с их шунтированием керамикой.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    09.08.2013
    Адрес
    Башкортостан
    Сообщений
    234

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    В старых моделях ПЛК110 самым больным местом был встроенный аккумулятор.
    Память программы держится на питании аккумулятора?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Smith2007 Посмотреть сообщение
    Память программы держится на питании аккумулятора?
    На аккумуляторе реализована запись переменных RETAIN, а так же всех переменных в слейве при выключении питания.
    У вас возможно комплексная проблема, не только с аккумулятором, но и со вздутыми элекролитами в БП. В зависимости от программы, севшего аккума и от фильтрации питания поведение ПЛК может быть разным.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 10.12.2021 в 01:32.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    09.08.2013
    Адрес
    Башкортостан
    Сообщений
    234

    По умолчанию

    Аккумулятор можно заменить не снимая сам ПЛК со шкафа?
    С электролитами понятно. Это точно потребуется снимать и вскрывать. Но сейчас зима и не хочется на долго отключать отопление.
    Есть ли какая-то возможность переформатировать память и проверить ее?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Smith2007 Посмотреть сообщение
    Аккумулятор можно заменить не снимая сам ПЛК со шкафа?
    С электролитами понятно. Это точно потребуется снимать и вскрывать. Но сейчас зима и не хочется на долго отключать отопление.
    Есть ли какая-то возможность переформатировать память и проверить ее?
    В 110-30 не менял, а в 154 крышку надо снимать полностью оттянув сбоку, сзади защёлки. Провода все надо отключать. Без снятия из шкафа вряд ли удастся. Аккум там круглый 27 мм в диамере. 3,7 В 150 мА. Заряжается до 4,2 В. Вобщем обычный литий. Можно поставить близкий от 150 до 450 мА. Можно квадратный, заказывал на Али, есть 25х25х6 мм, есть 27х30х5 мм, больше влезет с трудом или наискось. Стоит на верхней плате. Перепаять 10 сек, если умеешь. Отключить питание обязательно.
    Блок питания на нижней.
    Память проверить вы не сможете, и забудьте про неё. Программа записывается на микросхему ППЗУ на плате, (как на флешке). Вряд ли с ней что случилось.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 10.12.2021 в 09:10.

  7. #7

    По умолчанию

    ПЛК остаётся работоспособным и при отсутствующем аккумуляторе.
    Да, Retain не будет сохранятся, часы не будут работать и есть особенности в записи программы, но будет.
    Единственно что может быть - кривая программа, к-я ждёт из Retain какого-то волшебного значения (или даты) и не может работать если там нули. Но это надо смотреть программу.
    Соответственно если ПЛК просто устал - то только менять. Если же дело в кривизне программы и если есть исходники - можно просто модифицировать программу, чтобы уставки там были при холодном старте не нули а нужные значения и записать.
    До весны проработает так, а там можно и менять аккумулятор
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    09.08.2013
    Адрес
    Башкортостан
    Сообщений
    234

    По умолчанию

    Спасибо. Так и поступлю.
    Еще попробую загрузить простейшую прогу и перегрузить по питанию. Так сузится круг проблемы.
    Имеет смысл обновлять прошивку или таргет файл?

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Аккумулятор можно заменить не снимая сам ПЛК со шкафа?
    А в чем проблема снять? Клеммные планки снимаются прямо с подключенными проводами. Каждая планка держится на двух шурупах.

Похожие темы

  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.05.2018, 13:28
  2. Помогите настроить СП307+ПЛК110+ПЛК110+ИП320
    от Stalker46k в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.11.2017, 11:45
  3. Замена ПЛК110-60 [М01] на новую линейку ПЛК110-60 [М02]
    от RomanKuzmin в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.10.2016, 09:36
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 16:27
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 09.08.2016, 13:30

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •