Тема: ПЛК160М и ИВК-102 по RS-485

  1. #31

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Посмотреть сообщение
    Очень хотелось бы чтобы это было из-за моего косяка, это проще решить чем проблемы с оборудованием. Проект в приложении.
    Подключение ПЛК было по месту, Ethernet и RS-485 перекинул с одного на другой ПЛК и всё пошло. То есть кабели используются те же самые. БП разный, на старом ПЛК питание 220В, на основном 24В. Думаю может нужно какой-то жесткий сброс сделать ПЛК или прошивку поменять (вроде как делается такое), пока непонятно
    А почему адрес регистра то 1, а всё понял, скорость 1 регистр.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 16.12.2021 в 09:43.

  2. #32

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    А почему адрес регистра то 1, а всё понял, скорость 1 регистр.
    Там из логического адреса вычитается единица для получения физического адреса регистра. Логический адрес 400002, физический = 1. Ну и на старом ПЛК корректное получение по этому адресу было.

    3B26sGbDXNo-2.jpg
    Последний раз редактировалось Александр; 16.12.2021 в 09:58.

  3. #33

    По умолчанию

    Ещё один момент, у вас в программе таргет для ПЛК 160 М V2, а в программе для старого ПЛК какой тагрет? Должен быть ПЛК 160 М. Вы целевую платформу меняли для старого?
    Последний раз редактировалось kondor3000; 16.12.2021 в 11:21.

  4. #34

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Ещё один момент, у вас в программе таргет для ПЛК 160 М V2, а в программе для старого ПЛК какой тагрет? Должен быть ПЛК 160 М. Вы целевую платформу меняли для старого?
    Да, именно так, на старом ПЛК таргет PLC160-M, а на действующем ПЛК: PLC160-Mv2. Так понимаю - таргет является частью проекта, поэтому для старого плк свой проект со своим таргетом, для нового свой проект со своим таргетом.

  5. #35

    По умолчанию

    Просто вы пишите про старый ПЛК, а программу для нового всё время выкладываете.

    Если IP заводской, попробуйте сбросить к заводским настройкам, загрузить программу и снова проверить.
    Еще мне не нравиться очень большой разрыв в версии прошивки ПЛК и версии таргета.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 16.12.2021 в 11:39.

  6. #36

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Посмотреть сообщение
    Да, именно так, на старом ПЛК таргет PLC160-M, а на действующем ПЛК: PLC160-Mv2. Так понимаю - таргет является частью проекта, поэтому для старого плк свой проект со своим таргетом, для нового свой проект со своим таргетом.
    а конфигурацию перебивали? просто замена таргета ничего не даст

  7. #37

    По умолчанию

    Добрый день, к сожалению не получилось проверить последние предположения, ушел в отпуск, видимо только в феврале получится заниматься. Всем спасибо, постараюсь отписаться по результатам.