Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 31 по 39 из 39

Тема: "Отказоустойчивое" решение на базе ПР100

  1. #31

    По умолчанию

    будут стоять пары индуктивных датчиков.

  2. #32

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    будут стоять пары индуктивных датчиков.
    Ещё наши предки придумали, что на глючный механизм нужно ставить датчики разных типов. Индуктивные на контроллер, механические в цепь движка.
    Вы в курсе, что характеристика индуктивного очень зависит например от температуры?
    Простейшую задачу с мелким скипом так обкакать. Тут реально талант нужен.
    Не слышали слово скип?

  3. #33

    По умолчанию

    на скипах обычно механические датчики на барабане троса Скипа. и ещё я видел как он прекрасно перелетает через край потому что механические датчики навернулись. я писал вводные. механику аварийную ставить некуда. если вы думаете что я ничего не понимаю, это не так.
    Последний раз редактировалось bayk; 15.12.2021 в 09:39.

  4. #34

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от keysansa Посмотреть сообщение
    Вот, почти согласен, если бы не бесконтактные датчики. Механические мало того, что можно оценить визуально на износ (т.е. ППР), еще НЕ умеют, в отличие от бесконтактных, в тепловой пробой.
    Буду на предприятии, посмотрю специально что за датчики стоят на стройкаде, но работают в нечеловеческих условиях и в мороз и в жару. Все ж еще зависит от производителя. Овен хоть и на букву О, но не омрон.

  5. #35

    По умолчанию

    В лифтах есть этажный датчик и датчик точной остановки. Первый дает команду у уменьшить скорость. Второй дает команду стоп если пол кабины и площадки на одном уровне. Думаю тут тоже самое можно сделать. Подъём на одной скорости потом замедление и точка стоп на момент опрокидывания.
    Последний раз редактировалось игорь68; 14.12.2021 в 20:23.

  6. #36

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Буду на предприятии, посмотрю специально что за датчики стоят на стройкаде, но работают в нечеловеческих условиях и в мороз и в жару. Все ж еще зависит от производителя. Овен хоть и на букву О, но не омрон.
    да и омрон, хоть на букву О уже давно не тот

  7. #37

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    это уже оверхед для этой простой задачи вообще работаем с чем есть.
    Тему нужно переименовать на:
    "Отказоустойчивое" решение из говна и палок.

  8. #38

    По умолчанию

    Коллега. Немного не так. Это дендро финальное конструирование. Но смыл тот же.
    Я бы ушёл от индукционных датчиков на оптические на отражение. Был в работе стакер. Складывал кирпичи. Пару раз сносили катафто приходилось регулировать. А так работали без проблем. Головки кв телемеханика менялись чаше чем сам кв или оптические датчики.

  9. #39
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,233

    По умолчанию

    Оптические датчики менее надёжны, могут загрязнится(запылится, замасляниться), при загрязнение может нарушится их работоспособность!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234

Похожие темы

  1. Цены на ПР100 - почему "индивидуальный заказ"
    от melky в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 10.12.2020, 18:01
  2. Март 2020. Свежая подборка статей на "Дзене" от "Датчиков ОВЕН"!
    от Алексей Сидорцев в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.04.2020, 17:32
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.02.2020, 21:44
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 11:39
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 11:02

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •