Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 15 из 15

Тема: Не могу разобраться с ПР-200. Помогите!

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей КИПОВЕЦ Посмотреть сообщение
    Прошу прощения пропустил когда печатал. При подаче питания на ПР-200 кратковременно на 10 секунд необходимо выводить на экран надпись Инициализация.....
    При подаче питания на 1 ножку стаботает таймер ТР, время 10 с можете изменить. Целочисленная переменная Init выведет на экран динамический текст Инициализация, булевая переменная Res_Trig сбросит ваши триггеры. Обе переменные энергонезависимые. 1 Инициализация.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 08.12.2021 в 20:18.

  2. #12
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,168

    По умолчанию

    Штатные RS(SR)-триггеры из библиотеки ОЛ не надо сбрасывать, они сами сбросятся, так как не обладают энергонезависимостью!
    И вообще, не нахожу разумности такого информирования, если процесс не может быть другим в принципе, то есть триггер не может не сбросится при подаче питания ПР, так как эти триггеры не обладает энергонезависимостью!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 08.12.2021 в 20:53.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    917

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Штатные RS(SR)-триггеры из библиотеки ОЛ не надо сбрасывать, они сами сбросятся, так как не обладают энергонезависимостью!
    Точно! Но сообщение-то надо вывести. Плюс, возможно сброс понадобится не только по старту.

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    917

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Совсем недавно в соседней теме выкладывал проект с формированием импульса при включении ПР, проще задачу трудно придумать!

    Вложение 58251
    Тут же не Stack oferflow )))

  5. #15

    По умолчанию

    Спасибо большое за пример. Разобрался на основе вашего примера. В моем случае задача решилась элементарно путем установки таймера с задержкой на включение (TON) 10 сек., на вход которого я подаю константу 1, а на выходе которого через инверсию переменная импульс к которой я и привязываю экран Инициализация....

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 28.09.2020, 18:25
  2. Не могу разобраться с ТРМ-202
    от Хитрожопый негр в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.02.2015, 12:51
  3. Не могу разобраться с адресами
    от Stas в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.06.2013, 14:01
  4. Ответов: 9