Добрый день, уважаемые форумчане. Помогите решить не простую задачу. Необходимо при подаче на ПР-200 производить сброс триггеров с выводом на экран текста в виде: Инициализация..... Подскажите как реализовать данную задачу на ПР-200?
Добрый день, уважаемые форумчане. Помогите решить не простую задачу. Необходимо при подаче на ПР-200 производить сброс триггеров с выводом на экран текста в виде: Инициализация..... Подскажите как реализовать данную задачу на ПР-200?
Тригеры у вас RS или SR?
RS триггеры
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
При необходимости сброса, присвоить переменной "RESET" 1.
На вход R нужных тригеров, подать переменную "RESET".
На экране, отобразить либо пустую строку, либо "Инициализация..." если переменная "RESET" в 1.
Прошу прощения пропустил когда печатал. При подаче питания на ПР-200 кратковременно на 10 секунд необходимо выводить на экран надпись Инициализация.....
Вот сижу и думаю как в программе сделать привязку к подаче питания, ведь таких переменных нет в ПР...
Совсем недавно в соседней теме выкладывал проект с формированием импульса при включении ПР, проще задачу трудно придумать!
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=35666&page=2
Энергонезависимый Т-триггер и аналоги SR и RS-триггеров + импульс при включении.owl
Последний раз редактировалось Сергей0308; 08.12.2021 в 20:07.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.