    По умолчанию блоки ST перестали понимать InOut

    после обновления версии ПО перестала работать часть функционала - оказалось что блоки ST перестали понимать параметр InOut:
    блок принимает массив параметров, обрабатывает их, если нужно меняет.
    если мониторить блок в онлайне, он показывает что поменял все что нужно, но массив, который был передан программе ST не изменился.
    тестовый проект во вложении
    Вложения Вложения

  2. #2

    По умолчанию

    после ответа от техподдержки оказалось, что теперь InOut работает не так как раньше - если хочешь чтобы значение передавалось обратно во внешний параметр, нужно его его еще раз привязать на прием значения из ST.
    То есть - перетаскиваем переменную на вход ST а потом перетаскиваем параметр от ST на переменную.
    Ну работало же нормально...

  3. #3

    По умолчанию

    вот и к вопросу по автоматизации работы в Мастерскаде:
    ребята поменяли функционал ST - перестали работать аварийные сообщения (есть обработка в ST с использованием InOut),
    теперь нужно прописать еще одну связь для около 200 сообщений
    все работало - просто версию обновил!
    Последний раз редактировалось Алексеев Савр; 10.12.2021 в 10:25.

Похожие темы

  1. Перестали компилироваться проекты
    от nestor в разделе СПК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 31.07.2017, 17:38
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.02.2017, 17:59
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.08.2016, 12:47
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 04.04.2012, 16:07
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 28.06.2011, 23:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •