Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 28

Тема: ТРМ232М

  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    654

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Вы сравниваете разные вещи.
    Давление в обратном трубопроводе должно "загнать" теплоноситель в самую верхнюю точку системы, иначе система будет завоздушена.
    Для чего именно в обратном? Если стоят клапаны регуляторы на стояках отопления, то вы вообще через обратный ни чего не заполните, он закроется и все.

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Давление в обратном трубопроводе должно "загнать" теплоноситель в самую верхнюю точку системы, иначе система будет завоздушена.
    О ! спасибо. Лет 7 меня этот вопрос мучал.

  3. #13
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    323

    По умолчанию

    На это есть даже гостребование.
    ПТЭ ТЭ:
    9.1.61. Давление теплоносителя в обратном трубопроводе теплового пункта должно быть на 0,05 МПа (0,5 кгс/см2) больше статического давления системы теплопотребления, присоединенной к тепловой сети по зависимой схеме
    Последний раз редактировалось Stentor; 09.12.2021 в 08:18.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  4. #14

    По умолчанию

    Т.Е. иными словами и кзр и насосы в обратку?
    Соответственно после отбора тепловой мощности на объекте насос(или насосы) создают давление в обратке и после них,на выходе ставится КЗР.??

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Filini Посмотреть сообщение
    Для чего именно в обратном?
    Для "выдавливания" воздуха из системы через ручные или автоматические воздушники.

  6. #16

    По умолчанию

    ответа так и не получил.как впрочем почти всегда.......

  7. #17
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    323

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от matandr Посмотреть сообщение
    Возник вопрос о правильном!!! месторасположении КЗР и циркуляционных насосов
    Вам бы с этим вопросом - на какой-нибудь "хором-казус"...

    P.S. !!!!!
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  8. #18

    По умолчанию

    а вам бы уйти с форума.....вам задают вопрос, а решение предлагаете за деньги.дайте обьяву на авито и сидите там!
    а форум он и создан для вопрос-ответ....не место вам здесь.я так думаю

  9. #19

    По умолчанию

    Так Вы и вопрос нормально не задали.

  10. #20
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    323

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от matandr Посмотреть сообщение
    вам задают вопрос, а решение предлагаете за деньги.
    Будем считать, что ничего не было.
    Для того, чтобы ответить на Ваш вопрос, нужно получить ещё много информации, осмыслить её. По причине своей некомпетентности в теплоснабжении Вы просто не понимаете этого.

    Уверен, что на каком-нибудь форуме с "сантехниками" Вам сразу же с радостью ответят.
    Желаю удачи!
    Последний раз редактировалось Stentor; 14.12.2021 в 17:23.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Конфигуратор ТРМ232м
    от ventsel в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.10.2018, 14:36
  2. ТРМ232М, ModBus
    от Alexon в разделе Эксплуатация
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 07.09.2018, 15:43
  3. ТРМ232М => ПЛК63
    от Alexon в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.07.2018, 15:15
  4. ТРМ232М
    от 301 в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.02.2018, 16:30
  5. Оборудование для ТРМ232М
    от Forged в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.04.2017, 16:41