Добрый день! Или возможно считать со счетчика воды, с использованием шины M-Bus, показания на ПР200 и соответстввенно с выводом на панель? Спасибо!
Добрый день! Или возможно считать со счетчика воды, с использованием шины M-Bus, показания на ПР200 и соответстввенно с выводом на панель? Спасибо!
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
НЕВОЗМОЖНО, нужен не преобразователь интерфейса, а преобразователь протокола из M-Bus в Modbus. Дешевле поменять ПР на ПЛК, тогда преобразователем интерфейса можно обойтись, но устанете писать программу, или она будет заточена строго под один прибор и строго под одну конфигурацию.
Вот иногда удивляюсь, откуда берутся такие специалисты??? один через МКОН счетчик Меркурий пытается прочитать, другой ПР-кой счетчик с M-Bus.....