Тема: Точность измерения температуры на ПР200

  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ollema Посмотреть сообщение
    Друзья, забудьте про измерение температуры с помощью ПР200! Накрайняк, если точность нафиг не нужна, можно только Pt1000 использовать. Никакой линейности там нет, а при 50 Ом - вообще измерение в шумах ведется...
    Ну показывает же что-то. И даже на правду похоже.
    Для измерения температуры на улице и включения обогрева ниже 0 - большая точность не нужна.

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от K123 Посмотреть сообщение
    Сопротивление этих проводов тоже измерялось. Поправка введена на макрос в OL.
    Единственное, что не знаю - переходные сопротивления на разрывном клеммнике ПР200
    Измерялось и калибровалось, это разные вещи, вот вам и ответ почему разные показания. На каждые 0,1 Ом разница 0,5 градуса. Поэтому и надо использовать 3 проводную схему как минимум. И не ПР200 тоже.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 07.12.2021 в 12:11.

  3. #23
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    833

    По умолчанию

    Да пофиг там на трехпроводную. Вы что, реально думаете, что ПР200 доли Ома сможет измерить???!!!!

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от K123 Посмотреть сообщение
    Ну показывает же что-то. И даже на правду похоже.
    Для измерения температуры на улице и включения обогрева ниже 0 - большая точность не нужна.
    Так если он на 5-7 градусов промахивается можно и с такой задачей пролететь.

  5. #25
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,840

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юра54 Посмотреть сообщение
    Нет, не взлетит! Там тот же 12 разрядный АЦП, те же пределы измерения. Только максимальная приведенная погрешность написана 0,25%, а не 0,5. То есть будет не +-20 Ом, а +- 10 Ом. И соответственно +-46 С. По факту же вообще ничего не изменится.
    Смешно слушать
    В ПРМ-3 измеренные значения будут не в Омах, а сразу в градусах
    Захват-02.png
    И 0,25% задано для температуры. И для диапазона 200 + 50 = 250 град, 0.25%будет +-0,625 градусов!
    Последний раз редактировалось petera; 07.12.2021 в 12:38.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  6. #26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юра54 Посмотреть сообщение
    Так если он на 5-7 градусов промахивается можно и с такой задачей пролететь.
    на предыдущей странице я описал действия, в результате которых погрешность можно свести к разумному минимуму (смотря для каких применений), никаких 5-7 градусов разницы нет. График 50М точно повторяет график PT1000. Разница показаний м/у 50М и PT1000 - это уже второй вопрос, который тоже решаем, но мне оно не надо.
    graf2.png
    Последний раз редактировалось K123; 07.12.2021 в 12:46.

  7. #27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Модуль расширения ПРМ-3 https://owen.ru/product/prm не рассматривается?
    Всё, что не входит в сертифицированные средства измерений, у нас в принципе не рассматривается.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 07.12.2021 в 13:25.

  8. #28

    По умолчанию

    здравствуйте! Игрался с пр200 с датчиками NTC10K и 2K измерения от -20 до +30 разница от обычного уличного градусника +-1гр.. калибровку не делал, провод витая пара, и шввп.. При том если не ошибаюсь у пр200 заявлено 4000Ом

  9. #29

    По умолчанию

    А сейчас делаю автоматику для мазутной горелки! Почитав выше задумался использовать ли 50м!? Так как проект реальный (базовая котельная)!

  10. #30

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Electro_texno Посмотреть сообщение
    здравствуйте! Игрался с пр200 с датчиками NTC10K и 2K измерения от -20 до +30 разница от обычного уличного градусника +-1гр.. калибровку не делал, провод витая пара, и шввп.. При том если не ошибаюсь у пр200 заявлено 4000Ом
    Я даже больше скажу, если постараться с NTC можно настроить не хуже чем ДТС, но это нужно несколько раз подбирать коэффициенты, считать формулы.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Точность получения температуры в ТРМ138 по modbus
    от SEvgeniy в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 08.06.2020, 09:58
  2. Точность измерения ПР-200
    от Сема в разделе Программируемые реле
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 08.04.2016, 16:59
  3. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    от Алексей Геннадьевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 20:19
  4. МОДУС 5640 измерения температуры
    от CheeryNick в разделе Модули ввода-вывода
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 30.04.2014, 03:28
  5. Точность измерения при 4-20мА
    от servo в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.04.2012, 20:26

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •