Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 22 из 22

Тема: Не удается сохранить настройки системы автоматики в ПР200.

  1. #21
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gans Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Всем спасибо вопрос решился.
    Все программы/примеры на сколько я понял рабочие.
    При отключении питания шкафа автоматики с ПР200 обесточиваются и входа ПР200. При этом программа продолжает работать. У меня ПР200-2.1.1.0 и программа в нем продолжает работать более 1,8 сек после обесточивания. Таким образом обесточенный вход нормально замкнутой кнопки "Стоп" фактически дает команду на стоп. Далее эта команда отрабатывается программой и затем запоминается. При подачи питания на ПР200 из энергонезависимой памяти извлекается значение переменной указывающей, что система была остановлена до снятия питания.
    P. S. Получаем, что нормально замкнутые кнопки на входа ПРххх и энергонезависимые переменные запоминающие нажатия этих кнопок без костылей не работают.
    Так у Вас таймер с задержкой выключения стоит на входе на 2 секунды!
    Поставьте 3-5 секунд, если 2-х не хватает, только выключаться будет долго, когда надо выключить!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 08.12.2021 в 14:35.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  2. #22

    По умолчанию

    Здравствуйте, Сергей.
    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Так у Вас таймер с задержкой выключения стоит на входе на 2 секунды!
    Вернулся к началу и поставил таймер на три секунды и значения сохранились.
    Судя по всему время работы ПР200 от кондеров внутреннего блока питания зависит и от сложности программы.
    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Поставьте 3-5 секунд, если 2-х не хватает, только выключаться будет долго, когда надо выключить!
    Вопрос на форуме написал, что бы получше разобраться с нюансами ПР200. В шкафу давно смонтирован нормально разомкнутый контакт (см. первый пост)
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. Не удается переключить вход АI №1 ПР200 в аналоговый режим .
    от Ingwar в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.08.2021, 07:39
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.07.2021, 16:34
  3. МВ110-224.1ТД плюс ПР200 (проблема настройки)
    от Вадим2881 в разделе Мх110
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.09.2019, 17:27
  4. MS 4D сохранить данные в АРМ.
    от Вадим2881 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.03.2019, 08:53
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.03.2009, 08:14

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •