Тема: ПЛК 150 Отладка по Ethernet

  1. #1

    По умолчанию ПЛК 150 Отладка по Ethernet

    Доброго здравия уважаемые! Вопрос таков. При удалённой отладке через WEB при загрузке ПО на контролёр, CoDeSys выдал сообщение о несоответствии Выбранного профиля ПЛК и целевой платформы. Выход из данной ситуации только перезапуск ПЛК. Но контролёр далеко и дверь закрыта. Есть ли возможность каким либо способом перезапустить контролёр, без физического контакта? Довольно часто это происходит и напрягает. Подскажите если можно то как. Спасибо.

  2. #2

    По умолчанию

    Контролёр ПЛК150-220.A-M выпуска 2019 года (с новой батарейкой). Таргеты 2.12 слитые из предложенных на сайте. Хотя установщик видит как 2.11. Codesys 2.3.9.68 . Но эта проблема наблюдалась ещё раньше и на "старых" ПЛК. Возникает при загрузке ПО в контролёр. Загрузка бинарным файлом (опция проекта CoDeSys). Сначала дисконнект и следующее подключение с выше описанным сообщением либо https://owen.ru/forum/attachment.php...6&d=1638704362
    Последний раз редактировалось Nikosoff; 05.12.2021 в 17:29.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nikosoff Посмотреть сообщение
    Доброго здравия уважаемые! Вопрос таков. При удалённой отладке через WEB при загрузке ПО на контролёр, CoDeSys выдал сообщение о несоответствии Выбранного профиля ПЛК и целевой платформы. Выход из данной ситуации только перезапуск ПЛК. Но контролёр далеко и дверь закрыта. Есть ли возможность каким либо способом перезапустить контролёр, без физического контакта? Довольно часто это происходит и напрягает. Подскажите если можно то как. Спасибо.
    А повторные попытки?
    Какая в приборе программа, правильно ли цикл программы настроен?
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  4. #4

    По умолчанию

    Владислав, здравствуйте! Image 2.png. По циклу. Все попытки заканчиваются этим окном. И только после сброса контролёра всё грузится.

  5. #5

    По умолчанию

    Image 3.png FreeMSs порядка 5300. %IX10.4 = FALSE. Без перегруза. Если минимальный цикл увеличить тяжело грузится, можно выспаться.

  6. #6

    По умолчанию

    Сброс контролёра я имел ввиду кнопкой "Сброс", расположенной на передней панели ПЛК. Ну или снятие питающего напряжения.

  7. #7

    По умолчанию

    Лог-файл Codesys шлюза https://disk.yandex.ru/d/ZRJn7OrDW_gy7g. Уважаемые, ну неужели только у меня такой косяк?

  8. #8

    По умолчанию

    К порту RS-232 Debug подключен модем ПМ01. В цикле по GPRS отдаёт данные по Modbus протоколу.
    Обслуживанием модема занимается своя библиотека, не конфигурация ПЛК. Может конфликт двух интерфейсов? Иногда даже при локальном соединении по сети Ethernet
    ПЛК - компьютер, не возможно подключиться отладчиком. Лечится сбросом ПЛК.
    Последний раз редактировалось Nikosoff; 05.12.2021 в 17:39.

  9. #9

    По умолчанию

    Image4.png - с таким сообщением. Таймаут = 3200. Впрочем менял до 30000ю Не помогает. Только сброс контролёра

  10. #10

    По умолчанию

    Ещё добавлю. Конфигуратором ПЛК создан Modbus [slave]. В таком вот состоянии, все переменные читаются и пишутся. А программа остановлена. Break пришел при загрузке ;-(

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК 150 Отладка по Ethernet
    от Nikosoff в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.12.2021, 14:20
  2. Онлайн отладка??
    от lagutin в разделе Программируемые реле
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 19.07.2021, 20:31
  3. Отладка функциональных блоков
    от B.S.V в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.04.2021, 10:51
  4. Отладка функции
    от -=Vovka=- в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.01.2021, 18:22
  5. ПЛК63 - отладка с ноутбука.
    от GlazkovD в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 07.10.2014, 13:04

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •