Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 24 из 24

Тема: Пароль в системное меню ПР200

  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Системное время в ПР доступно по Модбас по адресам
    4х1024 - секунды
    4х1025 - минуты
    4х1026 - час
    4х1027 - день
    4х1028 - месяц
    4х1029 - год

    ВНИМАНИЕ!!!
    Год в ПР - только две последние цифры

    Идея заключается в том, что если подключится к ПР как слейву каким-либо мастером, то можно читать или писать время в ПР во указанным адресам.
    Возникает вопрос: - "Что делать если интерфейсы ПР настроены мастером сети, или ПР вообще без интерфейсов RS485?".

    В обоих случаях можно воспользоваться интересной особенностью ПР - сетевые регистры области слейва, дискретные входы, дискретные выходы, аналоговые входы и аналоговые выходы для ПР200-220.2(22).Х.Х, ПР200-220.4(24).Х.Х доступны через порт программирования. Адреса регистров есть руководстве ПР. Адрес слейва(ПРки) всегда будет 16
    Т.е. если подключить ПР штатным кабелем для программирования к ПК и в компьютере установлен драйвер Прки, то в качестве мастера для чтения / записи времени можно использовать какой-либо эмулятор модбас мастера.

    Я рекомендую использовать конфигуратор СП200 или СП300 в ондайн эмуляции
    Работы на 10 минут, никаких ОРС серверов не нужно!

    Вложение 58211

    А еще луче сделать в конфигураторе СП200 или СП300 автономную SCADA. Тогда можно ее просто на флешке носить с собой или передать клиенту. Устанавливать конфигуратор на целевом компьютере не потребуется.

    Скрытый текст:


    Вся миниSCADA - весит несколько Мегабайт

    Подключить ПР USB кабелем к компьютеру, посмотреть в диспетчере устройств номер COM порта, присвоенный ПР.
    Запускать - AutoWin.exe

    Обязательно настроить нужный COM порт - правой кнопкой мыши вызвать меню и задать COM порта для PLC порта
    Скрытый текст:

    Во вложении готовая миниСКАДА и проект для конфигуратора сп300
    Спасибо за подсказку насчет скады! Проверил на скаде SimpLight! Работает! Менял минуты!
    Изображения Изображения

  2. #22

    По умолчанию

    А как синхронизировать системное время панели СП и системное время ПР200, через макрос СП?

  3. #23
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,838

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alex66 Посмотреть сообщение
    А как синхронизировать системное время панели СП и системное время ПР200, через макрос СП?
    С помощью Графического Макроса, автоматически ежедневно в 12:00 и(или) по команде - от кнопки на экране https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post235542

    Т.к. порядок расположения регистров в ПР по сравнению с панелью противоположный, то для использования этого ГМ для синхронизации Панель - ПР200, используется еще и ф.область

    Захват-01.png Захват-02.png
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось petera; 11.01.2022 в 15:41.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  4. #24
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,838

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    С помощью Графического Макроса, автоматически ежедневно в 12:00 и(или) по команде - от кнопки на экране https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post235542

    Т.к. порядок расположения регистров в ПР по сравнению с панелью противоположный, то для использования этого ГМ для синхронизации Панель - ПР200, используется еще и ф.область

    Захват-01.png Захват-02.png
    Новый ГМ специально для синхронизации времени панели с ПР200. Автоматом в 12:00 по часам ПР200 и(или) по команде, например, от кнопки
    Никаких доп. вычислений не требуется
    Захват-01.png

    Для правильной работы автосихнхронизации, ГМ должен иметь свойство - Глобальный
    Вложения Вложения
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. СПК107 Системное время
    от Виталий Фонарев в разделе СПК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.01.2023, 13:10
  2. Меню для ПР200
    от PavelGO в разделе Программируемые реле
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.10.2021, 10:55
  3. Пароль для ПР200
    от Richman в разделе Программируемые реле
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 14.10.2019, 18:03
  4. Системное время ПЛК
    от Андрей Р в разделе ПЛК1хх