Тема: Опрос счетчика Меркурий через МКОН

  1. #1

    Question Опрос счетчика Меркурий через МКОН

    Для удаленной выгрузки со счетчика Меркурий 236 профилей мощности хочу применить МКОН-230
    Счетчик опрашивается с компа программой конфигуратором счетчика.
    У счетчика интерфейс RS485. Сейчас беру ноутбук с преобразователем USB-RS485 и считываю значения со счетчика.
    Дабы по холоду не ходить, решил поставить МКОН и опрашивать удаленно. Интерфейс конфигуратора счетчика позволяет это делать.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	конфигуратор.jpg 
Просмотров:	107 
Размер:	25.6 Кб 
ID:	58198
    При запуске опроса сижу осцилографом на RS485 и не вижу опроса.
    Настройка МКОН Ethernet master
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	МКОН 1.jpg 
Просмотров:	110 
Размер:	23.8 Кб 
ID:	58200
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	МКОН 2.jpg 
Просмотров:	79 
Размер:	30.0 Кб 
ID:	58201

    чем можно подать сигналы по ТСР, чтобы проверить работу МКОН

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,661

    По умолчанию

    МКОН преобразователь протокола а не прозрачный шлюз насколько я понимаю.

  3. #3

    По умолчанию

    Есть вероятность, что такая связь невозможна?
    Попробую задать вопрос на форуме Меркурия. Может они что-то посоветуют.

  4. #4

    По умолчанию

    Меня напрягает то, что я не вижу осцилографом посылки на стороне RS-485. Хотя данные посылки вижу при подключении через преобразователь USB-RS485
    И сниффер в конфигураторе ничего не показывает.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,661

    По умолчанию

    Блин ну прочтите вы РЭ на МКОН, он умеет протокол Меркурий?
    Он умеет работать в режиме Com over TCP?

    Зачем вы тратите свое время и нервы, если ОНО просто не умеет всего этого? просто выбросите его из этой затеи и возьмите Moxa соответствующую.

  6. #6

    По умолчанию

    В программе "конфигуратор" имеется режим опроса через TCP/IP.
    Протокол опроса конфигуратором меркурия по RS485, согласно описания, похож на modbus. Предполагаю, что и через TCP/IP аналогичен.
    Знать бы какую Moxa брать.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,661

    По умолчанию

    1. COM over TCP/IP это совсем не TCP/IP
    2. похож на modbus это использование CRC с таким же точно расчетом, как и в Modbus, больше похожести НОЛЬ целых НОЛЬ десятых.

    я вам русским языком говорю - ЧЕРЕЗ МКОН Меркурий опрашиваться НЕ БУДЕТ, не тратьте время.

    у Мерседеса тоже 4-ре колеса, как и у Lada, да только вот размер не тот и размеры межболтовых расстояний не те, одеть при всем желании не получится, точно так же и тут...

    Moxa 5230 серия подойдет. я часто 5232 использую на два порта, как раз один порт использую на счетчик, второй на Modbus устройства. Преобразователей Ethernet - RS485 полно всяких разных, и МКОН не из их числа. МКОН относится к преобразователям протокола Modbus TCP - Modbus RTU (преобразование интерфейса в нем "побочное" явление ).
    Последний раз редактировалось melky; 05.12.2021 в 12:37.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    13.09.2020
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    18

    По умолчанию

    На текущий момент МКОН не поддерживает обмен с меркурием, так как там не совсем ModBus.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    917

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Блин ну прочтите вы РЭ на МКОН, он умеет протокол Меркурий?
    Он умеет работать в режиме Com over TCP?

    Зачем вы тратите свое время и нервы, если ОНО просто не умеет всего этого? просто выбросите его из этой затеи и возьмите Moxa соответствующую.
    Совершенно верно. Если нужен просто конвертер интерфейсов - Moxa 5xxx, если сборщик и консолидатор, то, лучше всего спросить в мосэнергосбыте, у них самая больная наработка по опросам счетчиков.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    917

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от nikontech Посмотреть сообщение
    На текущий момент МКОН не поддерживает обмен с меркурием, так как там не совсем ModBus.
    У меркурия совсем не modbus, хотя протокол не сложный.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. пр200+мкон+мкон+мк110
    от Stage7 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 05.07.2021, 12:16
  2. архив счетчика меркурий ART236 в отчетах
    от Валерий Артемьев в разделе Master SCADA 4D
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.09.2020, 09:52
  3. Опрос счетчика Меркурий -230АРТ плк110-30Р
    от Yerabdi в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.08.2020, 12:41
  4. Опрос счетчика ОВЕН си30 через Bolid c2000-ethernet. PHP
    от Milex в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 06.08.2019, 11:34
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.05.2014, 17:17

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •