Тема: каскадное управление регуляторов КТР

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    03.05.2019
    Адрес
    Чувашия
    Сообщений
    10

    По умолчанию каскадное управление регуляторов КТР

    Проблема такая: в резкой смене наружной температуры, и соответственно смены уставки регулятора в граничной наружной температуре примерно -4 градуса, при которой мощность нашего одного котла не справляется, а при включении второго резко повышается температура выхода из котельной даже при прогреве минимального горения и пид регулятор не успевает выполнить уменьшение ведущего как ведомый не успев поднять мощность, выключается из за достижения выходной температуры котельной уставки. Максимальное время параметр "время включения " 1800 мин иногда не достаточно для задержки включения ведомого котла. Если допустить что возможно каскадное управление двух котлов вплоть до минимального горения то проблема исчезнет сама собой. Специалист техподдержки сказал, что индивидуальной прошивки с возможностью установки номинальной мощности ниже 50 % не сделают. Может у вас были проблемы с каскадным управлением? Иначе смысл в данном приборе ктр для нас теряется. И лишь годиться для индивидуального управления каждым котлом по отдельности без каскадного управления (а это еще по одному датчику давления температуры и еще прибору КТР и дублирование всех общекотельных защит). Вопрос к разработчикам, вы когда проектировали вы не думали о возможности изменять любой параметр в максимальном диапазоне, к чему эти ограничения. Если возникнет необходимость включить 2 котла на 20 процентов, что тогда делать?
    Последний раз редактировалось Никита2020; 30.11.2021 в 14:17.

  2. #2

    По умолчанию

    Подскажите, мощность ведущего и ведомого котлов отличаются?
    Инженер направления “Контрольно-измерительные приборы”
    e-mail: e.zubkov@owen.ru

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    03.05.2019
    Адрес
    Чувашия
    Сообщений
    10

    По умолчанию

    нет, почти идентичные котлы по 2.5 Мвт

  4. #4

    По умолчанию

    Тогда я не совсем понимаю проблему. Общая мощность системы не меняется при подключении второго котла.

    Предполагаю, что сейчас параметры выставлены следующим образом: минимальная мощность - 20%, номинальная - 50%. В этом случае, подключение второго котла начнется, когда рассчитанная мощность превысит сумму минимальной и номинальной, т.е. при 70% должен запускаться второй котел (не принимая во внимание параметры ПИДа), как только второй котел включится в работу(добавит свою минимальную мощность 20%) первый котел сбросится на номинальную мощность(50%), таким образом общая мощность двух котлов так и останется на 70%. При подключении второго котла (розжиг) общая мощность не рассчитывается (расчет приостановлен до подтверждения розжига второго котла). Далее второй котел будет повышать свою мощность до номинальной (50%), когда мощность будет достигнута, оба котла будут работать на номинальной мощности по 50%, общая мощность соответственно 100%. И далее мощность двух котлов будет подниматься одновременно до 100%. Если вы утверждаете, что один котел не справляется с поддержанием уставки (100% мощности одного котла не хватает), логично предположить, что перегрева на 70% не может быть. Даже если предположить, что перегрев происходит во время розжига второго котла(длительный процесс розжига), общая мощность не превышает 90% (70 + 20).
    Могу предложить отправить мне на почту больше вводных (состав котельной, автоматики, настройки, подробное описание проблемы) и я попробую помочь Вам разобраться.
    Последний раз редактировалось Евгений Зубков; 30.11.2021 в 15:59.
    Инженер направления “Контрольно-измерительные приборы”
    e-mail: e.zubkov@owen.ru

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    917

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Никита2020 Посмотреть сообщение
    Проблема такая: в резкой смене наружной температуры, и соответственно смены уставки регулятора в граничной наружной температуре примерно -4 градуса, при которой мощность нашего одного котла не справляется, а при включении второго резко повышается температура выхода из котельной даже при прогреве минимального горения и пид регулятор не успевает выполнить уменьшение ведущего как ведомый не успев поднять мощность, выключается из за достижения выходной температуры котельной уставки. Максимальное время параметр "время включения " 1800 мин иногда не достаточно для задержки включения ведомого котла. Если допустить что возможно каскадное управление двух котлов вплоть до минимального горения то проблема исчезнет сама собой. Специалист техподдержки сказал, что индивидуальной прошивки с возможностью установки номинальной мощности ниже 50 % не сделают. Может у вас были проблемы с каскадным управлением? Иначе смысл в данном приборе ктр для нас теряется. И лишь годиться для индивидуального управления каждым котлом по отдельности без каскадного управления (а это еще по одному датчику давления температуры и еще прибору КТР и дублирование всех общекотельных защит). Вопрос к разработчикам, вы когда проектировали вы не думали о возможности изменять любой параметр в максимальном диапазоне, к чему эти ограничения. Если возникнет необходимость включить 2 котла на 20 процентов, что тогда делать?
    Я так понял, что котлы на 4 ступени каждый? У вас секретное предприятие, что марку котлов нельзя назвать? Плюс, резкая смена наружной температуры для 5МВт... Это где?

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    03.05.2019
    Адрес
    Чувашия
    Сообщений
    10

    По умолчанию

    Марка котлов КВА2,5 мВт, модулируемые горелки ГБК и ГБГ 150/370 сервоприводы на горелках LKS310-21, Настройки ктр 121 пришлю. Резкая смена температуры везде по поволжью. резкая имеется ввиду не моментально резкая, а переход до минусовой -4 с плюсовой +4, когда появляется необходимость включить ведомый. Все это решается если котлы будут открывать и закрывать заслонку синхронно вплоть до 20 % и при желание отключать ведомый котел вручную. Когда теплоноситель на обратном трубопроводе будет нагретым, то необходимая мощность для подогрева где то от 50 до 80% .Но после любой остановки или резкой смене температуры в положительную сторону и следствие избыток тепла и тд. после остывания мощность одного основного котла 100 % на долгое время но при включении второго слишком быстро перегревается доходя до 140% до уменьшения. Если точность пид регулирования подбирать то управления одним только котлом будет неточным.

  7. #7

  8. #8

    По умолчанию

    Свяжитесь со мной по почте
    Инженер направления “Контрольно-измерительные приборы”
    e-mail: e.zubkov@owen.ru

Похожие темы

  1. каскадное управление регуляторов КТР
    от Никита2020 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.10.2021, 16:02
  2. КАСКАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
    от kukla100 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 24.04.2020, 11:54
  3. каскадное управление тэнами с пид
    от Keldish в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.09.2017, 16:59
  4. каскадное регулирование
    от alex249 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 07.04.2015, 20:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •