    По умолчанию размножить аналоговый вход

    Здравствуйте. Искал и по форуму и в интернете, но не нашел. Есть ли возможность экономить на количестве аналоговых входов, пусть даже в ущерб быстродействию, подключая на один аналоговый вход несколько однотипных датчиков и опрашивая их по очереди. Насколько я понимаю требуется некое внешнее устройство к входам которого привязаны датчики, общий выход и управляющий вход по сигналу на который выход устройства принимает значение с одного из входов. И в зависимости от поданного сигнала на этот вход или циклически опрашивая аналоговые входы этого устройства записывать значения в различные переменные проекта. Понятно, что существуют модули расширения и пользоваться ими удобнее, но сейчас требуется ужаться в стоимости оборудования. Как называется данное устройство? И есть ли оно в линейке оборудования ОВЕН?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,665

    По умолчанию

    У любого производителя есть модули В/В аналоговых сигналов с интерфейсом. При чем у Овен они и работают таким образом, как вы описали, так как АЦП у них один.... МК110-8А например.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,674

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от товарищ Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Искал и по форуму и в интернете, но не нашел. Есть ли возможность экономить на количестве аналоговых входов, пусть даже в ущерб быстродействию, подключая на один аналоговый вход несколько однотипных датчиков и опрашивая их по очереди. Насколько я понимаю требуется некое внешнее устройство к входам которого привязаны датчики, общий выход и управляющий вход по сигналу на который выход устройства принимает значение с одного из входов. И в зависимости от поданного сигнала на этот вход или циклически опрашивая аналоговые входы этого устройства записывать значения в различные переменные проекта. Понятно, что существуют модули расширения и пользоваться ими удобнее, но сейчас требуется ужаться в стоимости оборудования. Как называется данное устройство? И есть ли оно в линейке оборудования ОВЕН?
    Товарищ, давным-давно в СССР существовала АСУ-ТП контроля температуры зерна в силосах элеваторов "Марс", там с целью экономии к АЦП датчики подключались поочередно...с помошью реле.
    И ныне, т.е нонеча (эт вам не давеча) некоторые товарищи мастырят нечто подобное от тоски и безысходности. Т.е подключаем ч-з контакты релюх к МВ8А 16...n датчиков, переключил и затаив дыхание ждешь 8(лучше 10) секунд и снимаешь показания...
    Тиха украинская ночь...а сало надо пэрэпрятать...

  4. #4
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,240

    По умолчанию

    Остаётся запитать это хозяйство от механического выпрямителя переменного тока, как в старину делали!
    Вообще то для коммутации существуют аналоговые ключи, это такие электронные микросхемы! Короче, насколько понял, товарищ хочет аналоговый мультиплексор сигналов или аналоговый коммутатор, типа такого:

    https://yandex.ru/images/search?text...758&source=wiz

    https://www.chipdip.ru/catalog/ic-analog-switch

    https://www.compel.ru/lib/54817
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 29.11.2021 в 22:45.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Остаётся запитать это хозяйство от механического выпрямителя переменного тока, как в старину делали!
    Вообще то для коммутации существуют аналоговые ключи, это такие электронные микросхемы! Короче, насколько понял, товарищ хочет аналоговый мультиплексор сигналов или аналоговый коммутатор, типа такого:

    https://yandex.ru/images/search?text...758&source=wiz

    https://www.chipdip.ru/catalog/ic-analog-switch

    https://www.compel.ru/lib/54817
    Спасибо. Похоже это то что мне нужно. Обращусь к знакомым, кто больше соображает в электронике, чтобы помогли подобрать устройство с низким сопротивлением, чтобы не искажать сигнал, а датчики (в моём случае температуры) буду брать высокоомные. Если, конечно, устройство подойдет по напряжению. Контроллер используется ПР200.
    Последний раз редактировалось товарищ; 30.11.2021 в 06:42.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от товарищ Посмотреть сообщение
    Спасибо. Похоже это то что мне нужно. Обращусь к знакомым, кто больше соображает в электронике, чтобы помогли подобрать устройство с низким сопротивлением, чтобы не искажать сигнал, а датчики (в моём случае температуры) буду брать высокоомные. Если, конечно, устройство подойдет по напряжению. Контроллер используется ПР200.
    Вот вы упёртый, там сопротивление открытого входа 120 Ом, для ПТ1000 это разница примерно в 30-40 градусов, потом с калибровкой намучаетесь. Неужели 2-3 тыщи такая проблема?
    ПР 200 это не контроллер, а реле, которое даже не сертифицировано для измерений. Там и так погрешности, + ваши художества, и будет полный алес.....

    Да будет очередная тема, А почему у меня ПР200 херню показывает.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.11.2021 в 08:58.

  7. #7
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,240

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Вот вы упёртый, там сопротивление открытого входа 120 Ом, для ПТ1000 это разница примерно в 30-40 градусов, потом с калибровкой намучаетесь. Неужели 2-3 тыщи такая проблема?
    ПР 200 это не контроллер, а реле, которое даже не сертифицировано для измерений. Там и так погрешности, + ваши художества, и будет полный алес.....
    Весь прикол в том, что и "выгоды" он не получит, платиновые высокоомные ТС дороже в несколько раз медных низкоомных, короче, получится, как обычно, дороже и хуже, если вообще что-то получится, чем сделать по-человечьи с помощью МВ110-224.8А

    https://owen.ru/product/moduli_analo...rfejsom_rs_485
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Весь прикол в том, что и "выгоды" он не получит, платиновые высокоомные ТС дороже в несколько раз медных низкоомных, короче, получится, как обычно, дороже и хуже, если вообще что-то получится, чем сделать по-человечьи с помощью МВ110-224.8А

    https://owen.ru/product/moduli_analo...rfejsom_rs_485
    Это точно, но чел решил пойти своим путём))) Для удешевления можно было вообще на термопарах сделать, а МВ новый купить)
    Самый дешёвый датчик температуры Овен https://owen.ru/product/dtphhh1_termopari_poverhnostnie
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.11.2021 в 10:06.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Вот вы упёртый, там сопротивление открытого входа 120 Ом, для ПТ1000 это разница примерно в 30-40 градусов, потом с калибровкой намучаетесь. Неужели 2-3 тыщи такая проблема?
    ПР 200 это не контроллер, а реле, которое даже не сертифицировано для измерений. Там и так погрешности, + ваши художества, и будет полный алес.....

    Да будет очередная тема, А почему у меня ПР200 херню показывает.
    В последней ссылке , данной Сергеем, говорится о сопротивлении устройства и методах решения этого вопроса, поэтому я и обращусь к знакомым электронщикам по поводу подбора аналогово мультиплексора по сопротивлению сигналу. Меня устроит неточность в измерении не более 3 градусов, для теплоснабжения зданий этого вполне хватает. Процессы там инерционные, поэтому скорость измерений не важна.Даже более того недавно балансировал теплый пол , для этого пришлось изменить время фильтра входов с преобразователей давления с 0,01 на 5 сек, чтобы цифры не мелькали на экране. Но при этом при нормальной наладке дома желательно контролировать одновременно много точек замера температуры. А так как в подвале строящегося дома шатается много разного народа, что-то дорогое устанавливать не хочется. А по поводу неточности ПР200, это вы зря. Вещь не дорогая, но вполне пристойная. Уже пара штук стоит как замена снятым с производства "энтроматик 51", работают не хуже, а с учетом макроса PLA, даже точнее температуру в отоплении поддерживают. Да и в других проектах не подводили. Есть, правда, один большой минус, если на аналоговый выход подключен частотник, то зачастую во время его работы отсутствует связь между ПК и ПР200. Скажу больше, пару раз на этом объекте приходилось перезаливать прошивку, потому что ничего другое не помогало. Техподдержка тоже молчала. Может быть ПР200 там старый, ещё в черном корпусе.
    Последний раз редактировалось товарищ; 30.11.2021 в 11:21.

  10. #10

    По умолчанию

    Да и датчиками в данном случае будут термисторы 10 кОм по 9 руб/шт. Это к вопросу о стоимости Pt1000.

Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Аналоговый вход ПЛК-160 0-10 В
    от gkpluh в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.06.2018, 15:07
  2. ПЛК-160 аналоговый вход
    от Cerentiy в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.02.2018, 05:49
  3. Аналоговый вход ПР-114
    от Павловский Игорь в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.03.2015, 19:08
  4. аналоговый вход на плк 150 и плк 110
    от Дмитрий ENGMIR в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.03.2012, 11:52
  5. Аналоговый вход
    от pavelmnu в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 28.01.2012, 13:37

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •