Чаще всего сам себе. Потому что среди тех с кем общаюсь мало понимания что можно сделать, используя программируемое устройство. А недавно предложили переделать автоматику ИТП, собранного на ПЛК контар+ два модуля расширения. В контаровской среде разработки ни разу не работал, поэтому предложил ПР200, как то, на чем собрал уже десятка три устройств. Отказались, потому что привычнее работать с обородованиием Данфосс (половина ИТП Питера, наверно собрано на них). Пусть даже это будет в 2 - 3 раза дороже(((. Сейчас пытаюсь продвинуть это в автоматизации теплоснабжения коттеджей, но чаще всего меня подключают к работе на последнем этапе, когда все уже выбрано и закуплено.
А в этот раз , я уже, говорил, требуется мониторинг без регулирования 20 точек. Кстати пару дней назад поставил первый пока термистор, как датчик температуры, припаял к кабелю, обжал термоусадочной трубой, все работает. Только для отрицательных температур он, скорее всего, не годится - будет погрешность, т.к. его сопротивление становится сравнимо с сопротивлением кабеля.
С аналоговым мультиплексором вроде разобрался. На следующей неделе постараюсь купить, тогда отпишусь.
У меня остаются работоспособные вышедшие из поверки термосопротивления 100П из состава узлов учета тепла. Могу сравнить с ними. Хотя у меня нет цели достигнуть такой точности. Уже говорил, что меня устроит неточность 2 градуса. Сравнивал с Pt1000 при комнатной температуре - показания одинаковы.