  1. #51
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    917

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от товарищ Посмотреть сообщение
    Ну Вы же не против учитывать сопротивление провода при подключении , например, термосопротивлений Pt100 по двум проводам. Также и здесь,можно один раз озаботиться, написать макрос, учитывающий изменение сопротивления канала мультиплексора в зависимости от уровня сигнала и опорного напряжения, зато потом пользоваться им сколько потребуется. На сколько я понимаю эти сведения должны содержаться в даташите. А если сопротивление мультиплексора ничтожно по сравнению с сопротивлением датчика, то легче просто с этим смирится.
    Калибровка, да, поможет. У вас есть поверенные приборы?

  2. #52

    По умолчанию

    Чаще всего сам себе. Потому что среди тех с кем общаюсь мало понимания что можно сделать, используя программируемое устройство. А недавно предложили переделать автоматику ИТП, собранного на ПЛК контар+ два модуля расширения. В контаровской среде разработки ни разу не работал, поэтому предложил ПР200, как то, на чем собрал уже десятка три устройств. Отказались, потому что привычнее работать с обородованиием Данфосс (половина ИТП Питера, наверно собрано на них). Пусть даже это будет в 2 - 3 раза дороже(((. Сейчас пытаюсь продвинуть это в автоматизации теплоснабжения коттеджей, но чаще всего меня подключают к работе на последнем этапе, когда все уже выбрано и закуплено.
    А в этот раз , я уже, говорил, требуется мониторинг без регулирования 20 точек. Кстати пару дней назад поставил первый пока термистор, как датчик температуры, припаял к кабелю, обжал термоусадочной трубой, все работает. Только для отрицательных температур он, скорее всего, не годится - будет погрешность, т.к. его сопротивление становится сравнимо с сопротивлением кабеля.

  3. #53

    По умолчанию

    С аналоговым мультиплексором вроде разобрался. На следующей неделе постараюсь купить, тогда отпишусь.

  4. #54

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от keysansa Посмотреть сообщение
    Калибровка, да, поможет. У вас есть поверенные приборы?
    У меня остаются работоспособные вышедшие из поверки термосопротивления 100П из состава узлов учета тепла. Могу сравнить с ними. Хотя у меня нет цели достигнуть такой точности. Уже говорил, что меня устроит неточность 2 градуса. Сравнивал с Pt1000 при комнатной температуре - показания одинаковы.

  5. #55
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    917

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от товарищ Посмотреть сообщение
    У меня остаются работоспособные вышедшие из поверки термосопротивления 100П из состава узлов учета тепла. Могу сравнить с ними. Хотя у меня нет цели достигнуть такой точности. Уже говорил, что меня устроит неточность 2 градуса. Сравнивал с Pt1000 при комнатной температуре - показания одинаковы.
    Вы сравните с прибором, не зная показывает ли он правильно? Получите разницу с этим прибором. И только. Насколько врет прибор для сравнения - вы не знаете.

Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 456

Похожие темы

  1. Аналоговый вход ПЛК-160 0-10 В
    от gkpluh в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.06.2018, 15:07
  2. ПЛК-160 аналоговый вход
    от Cerentiy в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.02.2018, 05:49
  3. Аналоговый вход ПР-114
    от Павловский Игорь в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.03.2015, 19:08
  4. аналоговый вход на плк 150 и плк 110
    от Дмитрий ENGMIR в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.03.2012, 11:52
  5. Аналоговый вход
    от pavelmnu в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 28.01.2012, 13:37

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •