Если использовать модули расширения, то придется либо оставлять их за пределами запираемого на ключ ИТП, либо тянуть кучу проводов по подвалу. Ни то, ни другое не хочется.
Ответьте, пожалуйста. Какой сигнал требуется подать на вход аналогового мультиплексора, через RS485, периодически повторяющийся дискретный или аналоговый определенного уровня?
16 шт. DS1820 + плата расширения для ПР от rovki (4- плата интерфейса 1Wire (до 16 датчиков)-1WPR200:1500р) https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post360285
Все датчики подключаются двухпроводным шлейфом
Последний раз редактировалось petera; 30.11.2021 в 14:19.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Последний раз редактировалось Sergey666; 30.11.2021 в 14:22.
На первую часть сам хочу получить ответ, а про 4 кОм указанных в мануале ПР200 - не совсем правда. ПР200 работает и с большими сопротивлениями, неизвестна погрешность. А в менеджере компонентов есть макрос NTC. Как рекомендация к нему написано стараться не использовать термисторы выше 10 кОм. На форуме есть тема, посвященная использованию сопротивлений более 4000 Ом.
Т.е вас устроит что данные будете получать не пойми какие( у этих 10к датчиков и так погрешность огромная)?
Если так уж охота к электронщику сходить, то вместо бредового аналогового коммутатора пусть сделает цифровой дешифратор на 20+ выходов с управлением от 5 дискретных выходов ПР200.
Те, кто это будет потом обслуживать, вас проклянут за такие проделки.
Последний раз редактировалось Sergey666; 30.11.2021 в 16:07.
Я прошу прощения, прочитал бегло, но не обнаружил в тексте того, что есть.
99% процентов модулей ввода вывода аналогового сигнала - мультиплексорные. 1 АЦП и мультиплексор. Так как АЦП - самая дорогая вещь в данной связке. Даже сигма-дельта.