  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение

    Мне это не очень понятно, есть же, если не ошибаюсь ПР102, там 8 аналоговых входов, вообще бесплатно, в смысле не надо МВ110-224.8А и ничего дополнительно покупать!
    Мне требуется не менее 20 каналов и в ПР 102 нет экрана.

  2. #22

    По умолчанию

    Если использовать модули расширения, то придется либо оставлять их за пределами запираемого на ключ ИТП, либо тянуть кучу проводов по подвалу. Ни то, ни другое не хочется.

  3. #23

    По умолчанию

    Ответьте, пожалуйста. Какой сигнал требуется подать на вход аналогового мультиплексора, через RS485, периодически повторяющийся дискретный или аналоговый определенного уровня?

  4. #24
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,840

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от товарищ Посмотреть сообщение
    Если использовать модули расширения, то придется либо оставлять их за пределами запираемого на ключ ИТП, либо тянуть кучу проводов по подвалу. Ни то, ни другое не хочется.
    16 шт. DS1820 + плата расширения для ПР от rovki (4- плата интерфейса 1Wire (до 16 датчиков)-1WPR200:1500р) https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post360285
    Все датчики подключаются двухпроводным шлейфом

    Последний раз редактировалось petera; 30.11.2021 в 14:19.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Товарищ считает, что МВ110-224.8А ему не по карману(дорогое) и хочет сделать подобный прибор бесплатно(почти бесплатно), а так да, МВ110-224.8А работает именно так, как он хочет!

    Мне это про шапки напоминает:

    https://www.youtube.com/watch?v=YaDch8h58E0

    Мне это не очень понятно, есть же, если не ошибаюсь ПР102, там 8 аналоговых входов, вообще бесплатно, в смысле не надо МВ110-224.8А и ничего дополнительно покупать!
    ))))) точно про шапки, мне как раз надо семь маленьких не универсальных входов с одного мультиплексора.)))

  6. #26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    16 шт. DS1820 + плата расширения для ПР от rovki (4- плата интерфейса 1Wire (до 16 датчиков)-1WPR200:1500р) https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post360285
    Все датчики подключаются двухпроводным шлейфом
    Когда покупал у него плату WiFi пару месяцев назад, платы расширения не было, а так неплохой вариант. Только по-моему эти датчики подклучаются тремя проводами, но это не важно.
    Последний раз редактировалось товарищ; 30.11.2021 в 14:24.

  7. #27
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,670

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Видимо электронщик прикрутит к коммутатору\селектору порт RS485, по нему ПР и будет коммутировать датчики. Хотя все это очень смахивает на вышеупомянутый МВ110-8А, но ТСу виднее как развлекаться.
    А что товарищу очки разбили, то мы портвейном усугубили...(с)
    А что коммутатор\селектор такой умный что по модбасу общаться может? Или ПР200 таки позволяет по нестандартным протоколам работать?
    Да и датчики 10к Овен с такими не работает.
    Последний раз редактировалось Sergey666; 30.11.2021 в 14:22.

  8. #28

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    А что товарищу очки разбили, то мы портвейном усугубили...(с)
    А что коммутатор\селектор такой умный что по модбасу общаться может? Или ПР200 таки позволяет по нестандартным протоколам работать?
    Да и датчики 10к Овен с такими не работает.
    На первую часть сам хочу получить ответ, а про 4 кОм указанных в мануале ПР200 - не совсем правда. ПР200 работает и с большими сопротивлениями, неизвестна погрешность. А в менеджере компонентов есть макрос NTC. Как рекомендация к нему написано стараться не использовать термисторы выше 10 кОм. На форуме есть тема, посвященная использованию сопротивлений более 4000 Ом.

  9. #29
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,670

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от товарищ Посмотреть сообщение
    На первую часть сам хочу получить ответ, а про 4 кОм указанных в мануале ПР200 - не совсем правда. ПР200 работает и с большими сопротивлениями, неизвестна погрешность. А в менеджере компонентов есть макрос NTC. Как рекомендация к нему написано стараться не использовать термисторы выше 10 кОм. На форуме есть тема, посвященная использованию сопротивлений более 4000 Ом.
    Т.е вас устроит что данные будете получать не пойми какие( у этих 10к датчиков и так погрешность огромная)?
    Если так уж охота к электронщику сходить, то вместо бредового аналогового коммутатора пусть сделает цифровой дешифратор на 20+ выходов с управлением от 5 дискретных выходов ПР200.
    Те, кто это будет потом обслуживать, вас проклянут за такие проделки.
    Последний раз редактировалось Sergey666; 30.11.2021 в 16:07.

  10. #30
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    917

    По умолчанию

    Я прошу прощения, прочитал бегло, но не обнаружил в тексте того, что есть.
    99% процентов модулей ввода вывода аналогового сигнала - мультиплексорные. 1 АЦП и мультиплексор. Так как АЦП - самая дорогая вещь в данной связке. Даже сигма-дельта.

Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Аналоговый вход ПЛК-160 0-10 В
    от gkpluh в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.06.2018, 15:07
  2. ПЛК-160 аналоговый вход
    от Cerentiy в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.02.2018, 05:49
  3. Аналоговый вход ПР-114
    от Павловский Игорь в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.03.2015, 19:08
  4. аналоговый вход на плк 150 и плк 110
    от Дмитрий ENGMIR в разделе ПЛК1хх