Тема: Отваливаются аналоговые входы ПЛК200

  1. #1

    По умолчанию Отваливаются аналоговые входы ПЛК200

    Доброго времени суток товарищи, толи мне брак что ли какое пришел толи не знаю что.... приобрел плк200 , ну с самого начала с ним все не так, то прошивка не та, и обновляться не хотел... а теперь вот новый фокус , стоит плк200 на объекте.. к нему подключены три датчика температуры.. стоит работает месяц и раз ... и датчики все отвалились.. после перезагрузки появились методом отключения питания появились... это вообще что такое??????? Может кто то из представителей Овен сказать... программа минимальная включение отключение контакторов. память вся свободна, процессор не загружен совершенно... просто не работают датчики , при все при этом продолжает замечательно отдвать данные по MQTT, соблюдает логику и все в целом в порядке. Ну как так то...

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Brandon_heat_dre Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток товарищи, толи мне брак что ли какое пришел толи не знаю что.... приобрел плк200 , ну с самого начала с ним все не так, то прошивка не та, и обновляться не хотел... а теперь вот новый фокус , стоит плк200 на объекте.. к нему подключены три датчика температуры.. стоит работает месяц и раз ... и датчики все отвалились.. после перезагрузки появились методом отключения питания появились... это вообще что такое??????? Может кто то из представителей Овен сказать... программа минимальная включение отключение контакторов. память вся свободна, процессор не загружен совершенно... просто не работают датчики , при все при этом продолжает замечательно отдвать данные по MQTT, соблюдает логику и все в целом в порядке. Ну как так то...
    Добрый день.
    Как часто появляется проблема?
    Появляется ли данная проблема, если отключить контакторы?
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексеев Савр Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Как часто появляется проблема?
    Появляется ли данная проблема, если отключить контакторы?
    Да контакторы вообще подключены к модулю вывода и он метров на двадцать отнесет от самого плк, по modbus TCP соединены . если вы про наводки то их там нет. частота... ну вот было два раза, 1 раз за три недели , потом еще раз через неделю .

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Brandon_heat_dre Посмотреть сообщение
    Да контакторы вообще подключены к модулю вывода и он метров на двадцать отнесет от самого плк, по modbus TCP соединены . если вы про наводки то их там нет. частота... ну вот было два раза, 1 раз за три недели , потом еще раз через неделю .
    Пришлите заводской номер прибора.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"

  5. #5

    По умолчанию

    Доброго дня, вот прошло чуть больше 2х недель, такая же ситуация с датчиками, доступ к контроллеру дать не получится, заводской номер теперь после очередной аварии поеду посмотрю. Но вообще это конечно очень плохие звоночки, на все наговаривать не буду... но мой конкретно контроллер целом очень глючный. не уверен что вообще с 200ми буду отныне связываться. благо объект 1 км. Кроме датчиков все остальные параметры передаются, тот же MQTT тот же Modbus.
    Последний раз редактировалось Алексеев Савр; 13.12.2021 в 08:18.

  6. #6

    По умолчанию

    вот с объекта работник прислал вот такой лог
    22 10.12.2021 11:32:02 sysfixtime Info daemon set localtime (Fri Dec 10 11:32:02 +03 2021) from /dev/rtc0
    21 10.12.2021 11:32:01 owen-cloud[17931] Error daemon 2021/11/10 11:32:01 error: IO wait data exchange timeout expired: 120 seconds
    20 10.12.2021 11:30:02 sysfixtime Info daemon set localtime (Fri Dec 10 11:30:02 +03 2021) from /dev/rtc0
    19 10.12.2021 11:29:47 owen-cloud[17886] Error daemon 2021/11/10 11:29:47 error: IO wait data exchange timeout expired: 120 seconds
    18 10.12.2021 11:28:13 sysfixtime Info daemon saved localtime (Fri Dec 10 11:28:13 +03 2021) to /dev/rtc0
    17 10.12.2021 11:28:02 sysfixtime Info daemon set localtime (Fri Dec 10 11:28:02 +03 2021) from /dev/rtc0
    16 10.12.2021 11:27:34 owen-cloud[17866] Error daemon 2021/11/10 11:27:34 error: IO wait data exchange timeout expired: 120 seconds
    15 10.12.2021 11:26:02 sysfixtime Info daemon set localtime (Fri Dec 10 11:26:02 +03 2021) from /dev/rtc0
    14 10.12.2021 11:25:21 owen-cloud[17835] Error daemon 2021/11/10 11:25:21 error: IO wait data exchange timeout expired: 120 seconds
    13 10.12.2021 11:24:02 sysfixtime Info daemon set localtime (Fri Dec 10 11:24:02 +03 2021) from /dev/rtc0
    12 10.12.2021 11:24:01 at-backup.sh[2819] Error daemon Error: unable to open database file
    11 10.12.2021 11:24:01 at-backup.sh[2819] Error daemon Error: unable to open database file
    10 10.12.2021 11:24:01 at-backup.sh[2819] Error daemon Error: unable to open database file
    9 10.12.2021 11:24:01 at-backup.sh[2819] Error daemon Error: unable to open database file
    8 10.12.2021 11:24:00 at-backup.sh[2819] Error daemon Error: unable to open database file
    7 10.12.2021 11:24:00 at-backup.sh[2819] Error daemon Error: unable to open database file
    6 10.12.2021 11:24:00 at-backup.sh[2819] Error daemon Error: unable to open database file
    5 10.12.2021 11:24:00 at-backup.sh[2819] Error daemon Error: unable to open database file
    4 10.12.2021 11:24:00 at-backup.sh[2819] Error daemon Error: database or disk is full
    3 10.12.2021 11:24:00 at-backup.sh[2819] Error daemon Error: database or disk is full
    2 10.12.2021 11:24:00 at-backup.sh[2819] Info daemon 600
    1 10.12.2021 11:23:08 owen-cloud[17813] Error daemon 2021/11/10 11:23:08 error: IO wait data exchange timeout expired: 120 seconds



    не совсем понимаю от чего диск переполнен? там никуда ничего не пишется и не сохраняется? и ошибка IO меня смущает немного

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    08.02.2020
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    219

    По умолчанию

    Подтверждаю, у нас аналогичные проблемы с отпаданием аналоговых входов.

    Воспроизвести ошибку контролируемо пока не удаётся.

  8. #8

    По умолчанию

    Проблема как-то решилась? Раз в пару месяцев (иногда чаще) аналоговые датчики "отваливаются", загораются красным. Сами не восстанавливают работоспособность. После отключения от сети начинают работать нормально.
    plc200 1.3.0419.1204

  9. #9
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Day02 Посмотреть сообщение
    Проблема как-то решилась? Раз в пару месяцев (иногда чаще) аналоговые датчики "отваливаются", загораются красным. Сами не восстанавливают работоспособность. После отключения от сети начинают работать нормально.
    plc200 1.3.0419.1204
    Добрый день.
    Вам нужно отправить прибор в сервисный центр - это единственный вариант решения проблемы (она известна; связана с ошибкой в схемотехнике ранних версий плат; исправление внедрено на производстве в феврале 2022).

Похожие темы

  1. ПЛК 73 и аналоговые входы
    от ran в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.11.2013, 13:47
  2. Аналоговые входы
    от Vic в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 15.04.2009, 13:34
  3. аналоговые входы
    от незарегистрированный в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.05.2008, 23:22
  4. Аналоговые входы ПЛК
    от Jeka в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 25.01.2008, 14:24
  5. "Отваливаются" аналоговые входы
    от Кулагин Павел в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.12.2007, 21:25

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •