Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Вывод отрицательной температуры на экран ПР200 с ПВТ100

  1. #1

    По умолчанию Вывод отрицательной температуры на экран ПР200 с ПВТ100

    При падении температуры ниже 0, на экране ПР200 отображается 99,9 град. Проект стандартный, из видео OWEN. В чём ошибка?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от MiklS Посмотреть сообщение
    При падении температуры ниже 0, на экране ПР200 отображается 99,9 град. Проект стандартный, из видео OWEN. В чём ошибка?
    Посмотрите проект из шаблонов https://owen.ru/forum/showthread.php?t=25978, подозреваю что проблема в отрицательном INT.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #3

    По умолчанию

    Благодарю за ответ, но этот проект не открывается у меня в OL.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от MiklS Посмотреть сообщение
    Благодарю за ответ, но этот проект не открывается у меня в OL.
    Тот проект делался в версии 1.8.93 он должен открываться во всех версиях лоджика выпущенных за последние 5 лет, я проверил открыв в последней версии, все норм. Я посмотрел, как я и говорил, с датчика читается регистр в целочисленном формате, а так как отрицательные значения в INT идут в дополнительном коде, то для отображения отрицательных значений желательно преобразовать во float, что и сделано в проекте.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  5. #5

    По умолчанию

    Ни один проект и шаблон по этой ссылке не скачивается, только описания. https://owen.ru/forum/showthread.php?t=25978

    Примеры для контроллеров тоже не скачиваются с форума.

    Зато прямо в программе ОЛ, из менеджера компонентов, можно добавить любой шаблон в библиотеку (в проект) и открыть в программе.изображение_2021-12-03_004507.png
    Последний раз редактировалось kondor3000; 03.12.2021 в 00:46.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Ни один проект и шаблон по этой ссылке не скачивается, только описания. https://owen.ru/forum/showthread.php?t=25978

    Примеры для контроллеров тоже не скачиваются с форума.

    Зато прямо в программе ОЛ, из менеджера компонентов, можно добавить любой шаблон в библиотеку (в проект) и открыть в программе.изображение_2021-12-03_004507.png
    Я не знаю почему их Opera и мозила считает небезопасными файлами, в любом случае все качается и открывается, просто на пару кликов нужно больше сделать, так же можно открыть прям папку на ftp и выкачать оттуда нужные файлы.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Я не знаю почему их Opera и мозила считает небезопасными файлами, в любом случае все качается и открывается, просто на пару кликов нужно больше сделать, так же можно открыть прям папку на ftp и выкачать оттуда нужные файлы.
    Из Оперы не получилось даже 20 кликами, а Мозилла скачала.

Похожие темы

  1. вывод ошибок на экран ПР200
    от Koren в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.02.2022, 23:21
  2. Подключение датчика температуры и влажности ПВТ100 к ПР200
    от Newcomer в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 25.09.2018, 01:28
  3. Вывод на экран ПР200 часов реального времени
    от ser82g в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.11.2016, 21:38
  4. Вывод значения аналогового входа на экран ПР200
    от sergey_gl в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.10.2015, 10:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •