  1. #1

    По умолчанию Подключение мв110-8а к панели оператора weintek

    Прошу помощи, не могу подключить вывод в easybuilder 8000, туплю с адресами. Как вывести 8 каналов данных?

  2. #2

    По умолчанию

    а как вы тупите с адресами?

  3. #3

    По умолчанию

    Прописываю согласно инструкции, первый канал измерения 3х адрес 0004, float 32
    Подключаюсь через rs-485 2w
    На панели не видит плк

  4. #4

    По умолчанию

    тоже столкнулся с данной проблемой, мв110-224.8а не отправляет запросы на панель Weintek mt6070ih, и выдает сообщение "PLC no Response". пользуюсь так же easybuilder8000.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от evilscorp Посмотреть сообщение
    Прописываю согласно инструкции, первый канал измерения 3х адрес 0004, float 32
    Подключаюсь через rs-485 2w
    На панели не видит плк
    Вы вообще настройки проверяли? Адрес, скорость, чётность, стоп бит?
    Небось в настройках осталось Чётное, а надо поставить четность - НЕТ . А вообще выкладывайте скрины настроек модуля и панели и настройки адреса дисплея.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.11.2021 в 09:45.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от gorgeous Посмотреть сообщение
    тоже столкнулся с данной проблемой, мв110-224.8а не отправляет запросы на панель Weintek mt6070ih, и выдает сообщение "PLC no Response". пользуюсь так же easybuilder8000.
    Модуль не может ничего сам отправить, это панель Мастер должна его опросить. Вам тоже самое, выкладывайте скрины настроек модуля, порта 485 в панели и скрин настройки дисплея.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.11.2021 в 10:05.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Модуль не может ничего сам отправить, это панель Мастер должна его опросить. Вам тоже самое, выкладывайте скрины настроек модуля, порта 485 в панели и скрин настройки дисплея.
    спасибо, все получилось, благодаря предыдущему ответу.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от evilscorp Посмотреть сообщение
    Прописываю согласно инструкции, первый канал измерения 3х адрес 0004, float 32
    Подключаюсь через rs-485 2w
    На панели не видит плк
    ЧТО вы прописываете? детально, со скриншотами, а сейчас то выяснится, что у вас тоже модуль "не отправляет запросы"

  9. #9

    По умолчанию

    Получилось, была проблема с кабелем. Спасибо.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    15.01.2020
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    4

    По умолчанию

    Как опросить панелью weintek несколько модулей МВ?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.03.2023, 16:06
  2. Подключение модема ПМ01 к панели Weintek МТ8071iE
    от alex_tsaplin в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.03.2021, 15:17
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.03.2021, 12:16
  4. Подключение панели Weintek к ПР 200 (Owen Logic)
    от rafmust в разделе Программируемые реле
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.03.2018, 19:27
  5. подключение ТРМ101 по протоколу OWEN к панели Weintek MT8104XH
    от bsamen в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.05.2017, 13:41

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •