Тема: ТРМ210 вошел в непонятное состояние.

  1. #1

    По умолчанию ТРМ210 вошел в непонятное состояние.

    Здравствуйте.
    Вопрос по ТРМ210.
    Понадобилось сбросить его до заводских. Надо было одновременно нажать "вверх", "вниз" и включить прибор в сеть.
    По ошибке было нажато "вверх", "вниз", "прог" и включен прибор.
    На дисплее появилось "- - - -" как признак сброса.
    Но в рабочем режиме на дисплее висит "Error 5" и никакими манипуляциями по входу эта ошибка не убирается (смена типа датчика, перемычка вместо термопары и пр.).
    Параметры секретности выключены.
    Как возвратить прибор к жизни?
    Спасибо.

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день.

    Попробуйте провести манипуляцию по сбросу повторно.
    Затем длительным нажатием кнопки прог войти в параметры и выбрав группу параметров Sens выставить тип датчика, который у Вас подключен к прибору
    Инженер технической поддержки "ОВЕН"

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо за ответ.
    Это было проделано, группа параметров "init".
    Выставлялся любой тип термопары. Ничего не меняется, индицируется Error 5.
    Еще замечено, если параметр "запуск-остановка " стоит "Stop" - то горит индикатор "Стоп", нормально.
    Если перевести "запуск-остановка" в Run, то "Стоп" не гаснет, а начинает мигать ~10Гц

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Serge32 Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответ.
    Это было проделано, группа параметров "init".
    Выставлялся любой тип термопары. Ничего не меняется, индицируется Error 5.
    Еще замечено, если параметр "запуск-остановка " стоит "Stop" - то горит индикатор "Стоп", нормально.
    Если перевести "запуск-остановка" в Run, то "Стоп" не гаснет, а начинает мигать ~10Гц
    Добрый день.
    Можете прислать прибор на диагностику в сервисный центр?
    https://owen.ru/servisnie_centri
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"

  5. #5

    По умолчанию

    Добрый день!
    Указанной комбинацией были сбиты калибровочные коэффициенты. Прибор необходимо направить в сервисный центр на калибровку.

  6. #6

    По умолчанию

    Коллеги, спасибо за ответы.
    Последую вашим советам - в сервис.

Похожие темы

  1. ВТЭ-1 К1 текущее состояние
    от denprox в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.08.2020, 09:10
  2. Непонятное поведение СП310+МУ110-16Р
    от Юрий Агапов в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 22.02.2018, 19:41
  3. Непонятное поведение ПР
    от Sergh_Cherenkov в разделе Программируемые реле
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 28.06.2011, 09:53
  4. Непонятное в СП270
    от BoraBora в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.03.2011, 09:51
  5. Непонятное поведение ПЛК150
    от nnesterov в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.06.2010, 18:40

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •